不管是高层还是普通的多层框架结构,第一阵型是绝对不许出现扭转的,你的结构体系肯定是有问题的,建议调整结构布置。你可以加大周边构件的尺寸和配筋试试,角柱在特殊构件里另行定义! 这句话对吗?在哪里可以找到原因?谢谢各位!
不管是高层还是普通的多层框架结构,第一阵型是绝对不许出现扭转的,你的结构体系肯定是有问题的,建议调整结构布置。你可以加大周边构件的尺寸和配筋试试,角柱在特殊构件里另行定义!
这句话对吗?在哪里可以找到原因?谢谢各位!
2楼
这句话对。扭转对结构危害大。
回复
3楼
我认为不完全是这样的,
也要看具体情况。
回复
4楼
高规3.4.5
抗规也有相应规定
回复
5楼
除非你是院士级别的,否则高层最好不要这么做。
回复
6楼
这是最基本的
回复
7楼
高规里的规定是第一和第二震型都要求不能出现扭转,多层必须保证第一震型为平动
回复
8楼
这句话说得不全面。
高规3.4.5条文:“结构扭转为主的第一自振周期Tt与平动为主的第一自振周期Tl之比,A级高度高层建筑不应大于0.9,”
应是结构扭转为主的自振周期不应是结构第一周期。
回复
9楼
在楼主可能做的范围内,这句话是真理!
回复
10楼
第一第二振型都不能出现扭转,在高规何处有规定?
回复
11楼
没有,通过高规的条文可以知道只规定了第一振型不能为扭转,但是,通过一些实际工程来看,第二振型如果是扭转,较难满足小于0.9的规定,所以第一第二振型不能为扭转,普遍成为工程师们的选择,并且很多工程师还将第一第二振型的平动系数控制在0.9以上,相信这也是为了从严控制考虑,毕竟扭转这玩意儿比平动危害大多了。个人意见,仅供参考。
回复