30t吊车可以采用轻钢屋面结构吗
mrxxf
mrxxf Lv.5
2006年08月30日 13:46:08
只看楼主

我们这省图中心说屋面系杆采用刚性的是可以这么做的,有谁这么做过吗?

我们这省图中心说屋面系杆采用刚性的是可以这么做的,有谁这么做过吗?
免费打赏
牛逼闪闪放光芒
2006年08月31日 09:26:45
2楼
这么大起重量的偶还没干过呢!应该可以这么做吧!
回复
zyhjiao
2006年08月31日 20:39:44
3楼
多大的吊车都可以用轻钢结构屋面,只是在大于20t的时候,主结构就不应该按照门规计算了。而且系杆都是刚性的,他属于轴压构件,变形会很小的!
回复
syyjydoit
2006年09月01日 05:05:37
4楼
不可以!!门刚规程最大是20T的。。。。
回复
mrxxf
2006年09月02日 09:00:12
5楼
我现在是3跨24米每跨1台32t和1台10t吊车,请问屋面系杆需要两个方向都设置吗?
回复
mrxxf
2006年09月02日 09:02:40
6楼
我也知道门规超过20t不能采用了,可是我们这实际上有不少工程超过20t吊车还是这么做了,审图中心也说了采用刚性屋面允许这么做。
回复