我在一钢厂自备电厂(135MW),负荷长期130MW.发电机负序电流经常大幅度晃动,有时瞬间超过规定值,且发电机有嗡声,请教各位老师,这是什么原因?长时间这样对发电机有影响吗?还有,有功也伴随着波动(115--148MW,压力不变,调门全开),有功曲线与负序电流曲线一致.他们之间有关系吗?
我在一钢厂自备电厂(135MW),负荷长期130MW.发电机负序电流经常大幅度晃动,有时瞬间超过规定值,且发电机有嗡声,请教各位老师,这是什么原因?长时间这样对发电机有影响吗?还有,有功也伴随着波动(115--148MW,压力不变,调门全开),有功曲线与负序电流曲线一致.他们之间有关系吗?
2楼
请检查励磁回路,励磁回路断相或调节器不稳都能产生此问题。
回复
3楼
请问到底是负序电流还是负荷电流? 2楼的解释好像不是针对负序电流的啊?
回复
4楼
负序电流晃动,无功瞬间负值,而且频繁,有功曲线跟负序电流曲线趋势一致.不知跟钢厂启动设备有没有关系.
回复
5楼
不了解啊,理论上讲,负序电流产生是因为系统不对称啊,不知道你们的负荷是不是有不对称的。还有从现象上看,好像是发生了振荡。自用电厂单独运行时是不容易稳定的,不知道你们的调速系统怎么样。还有查一下各相的电流,还有仪表,你这个问题估计很复杂。如果有短路和空载试验数据,可以分析出是外部问题还是内部问题。
回复
6楼
同意5楼意见,可能是负荷不对称,或在操作中引起操作过电压造成。
回复
7楼
钢厂的电弧炉么,是不对称负载啊。
回复
8楼
你钢厂负荷不平衡,电炉对发电机危害很大,晃动是正常的
回复
9楼
谢谢啦!!!
回复