关于负序电流晃动大的问题
wy_949616
wy_949616 Lv.2
2006年08月30日 11:22:59
来自于电站工程
只看楼主

我在一钢厂自备电厂(135MW),负荷长期130MW.发电机负序电流经常大幅度晃动,有时瞬间超过规定值,且发电机有嗡声,请教各位老师,这是什么原因?长时间这样对发电机有影响吗?还有,有功也伴随着波动(115--148MW,压力不变,调门全开),有功曲线与负序电流曲线一致.他们之间有关系吗?

我在一钢厂自备电厂(135MW),负荷长期130MW.发电机负序电流经常大幅度晃动,有时瞬间超过规定值,且发电机有嗡声,请教各位老师,这是什么原因?长时间这样对发电机有影响吗?还有,有功也伴随着波动(115--148MW,压力不变,调门全开),有功曲线与负序电流曲线一致.他们之间有关系吗?
免费打赏
xbpzzg
2006年08月31日 08:56:31
2楼
请检查励磁回路,励磁回路断相或调节器不稳都能产生此问题。
回复
likewind
2006年09月01日 10:53:51
3楼
请问到底是负序电流还是负荷电流? 2楼的解释好像不是针对负序电流的啊?
回复
wy_949616
2006年09月02日 14:09:23
4楼
负序电流晃动,无功瞬间负值,而且频繁,有功曲线跟负序电流曲线趋势一致.不知跟钢厂启动设备有没有关系.
回复
likewind
2006年09月02日 15:35:00
5楼
不了解啊,理论上讲,负序电流产生是因为系统不对称啊,不知道你们的负荷是不是有不对称的。还有从现象上看,好像是发生了振荡。自用电厂单独运行时是不容易稳定的,不知道你们的调速系统怎么样。还有查一下各相的电流,还有仪表,你这个问题估计很复杂。如果有短路和空载试验数据,可以分析出是外部问题还是内部问题。
回复
f987628
2006年09月04日 23:04:58
6楼
同意5楼意见,可能是负荷不对称,或在操作中引起操作过电压造成。
回复
tianuu
2006年09月05日 20:02:51
7楼
钢厂的电弧炉么,是不对称负载啊。
回复
ufo-1
2006年09月06日 10:42:51
8楼
你钢厂负荷不平衡,电炉对发电机危害很大,晃动是正常的
回复
wy_949616
2006年09月10日 07:29:28
9楼
谢谢啦!!!
回复

相关推荐