一个商场,某一区域为大空间,净高为9米.这是闭式系统的喷头布置已经超过了规范的要求.在这种情况下喷林系统管道怎么布置?谢谢各位!

一个商场,某一区域为大空间,净高为9米.
这是闭式系统的喷头布置已经超过了规范的要求.
在这种情况下喷林系统管道怎么布置?
谢谢各位!
免费打赏
malong_555
2006年08月31日 10:58:29
2楼
ding
回复
nick_wujq
2006年08月31日 13:10:00
3楼
喷规规定闭式系统可以做到12米,楼主详细看一下吧!!!
回复
malong_555
2006年08月31日 15:22:31
4楼
请教大空间的喷淋系统布置.
回复
lxk68
2006年09月09日 12:15:26
5楼
可否采用大空间消防系统呢
回复
marlboro777
2006年09月11日 13:35:55
6楼
可以做到12米啊……见喷规2005
5.0.1A 非仓库类高大净空场所设置自动喷水灭火系统时,湿式系统的设计基本参数不应低于表5.0.1A的规定。
回复
red-ye
2006年09月12日 13:28:11
7楼
上次消防学习的时候看见过大空间喷淋灭火系统,分智能灭火和可视小口径水炮。
我个人认为采用大空间智能性的喷淋灭火系统比较好~因为他自带火灾报警系统(感烟、感温、红外),和复燃扫描,对商场很合适,同时还节约了消防的电气部分的投入。
回复
saerka_rock
2006年09月12日 15:45:53
8楼
楼主的建筑是厂房么?
9米的厂房也凑活着做喷淋也可以吧。仓库为什么可以是9米,而厂房只能8米,大家都是湿式喷淋。差别就在于厂房和仓库的喷水强度不同。你按仓库的喷水强度做厂房不就可以了么?
回复
lxk68
2006年09月18日 09:03:25
9楼
楼主,有确定采用哪个方案了吗
回复
xfd831
2006年09月18日 13:17:30
10楼

这种说法,有待商榷,要不规范完全可以把厂房的净空放大到仓库的那样。
个人认为完全是这两种不同的建筑物性别决定的。大家从一个从事生产、一个从事储藏这两个方面来考虑它们的灭火要求,各述己见吧。
回复
liyewen
2006年09月20日 21:02:34
11楼
根据规范我也感觉好难.