怎样的接地系统按几个系统计算?
hnayzwp
hnayzwp Lv.11
2006年08月30日 07:52:23
只看楼主

一个综合楼工程,利用三个避雷针和避雷带作防雷装置,每个避雷针单独接两个由三根铜棒组成的接地极,利用95平方的铜线穿VG管作引下线;避雷带利用桩基筋作接地极,利用柱筋作引下线,请问高手们应计算几个接地系统?

一个综合楼工程,利用三个避雷针和避雷带作防雷装置,每个避雷针单独接两个由三根铜棒组成的接地极,利用95平方的铜线穿VG管作引下线;避雷带利用桩基筋作接地极,利用柱筋作引下线,请问高手们应计算几个接地系统?

1156896311363.jpg

免费打赏
a13920120500
2006年08月30日 08:16:16
2楼
我个人理解,若果整个避雷针和其他防雷接地系统相连,组成联合接地体应按1个系统,相对弱独立可套接地极组,或多个系统,有的朋友说按测试和的个数统计,本人对这种说法,不支持,因为他的单位是“系统”不是“次”。
回复
hnayzwp
2006年08月30日 08:49:13
3楼
thank you ,a13920120500,回答问题又加分
回复
zhanghuijs
2006年08月30日 21:05:00
4楼
按照接地组来计算
回复
mzwhzqx
2006年09月01日 09:55:46
5楼
我想2楼的见解比较确切!
回复
liqi7402
2006年12月20日 17:07:35
6楼
一个
回复
zxd205
2006年12月26日 21:13:13
7楼
按3组接地计算。
回复
decai_521
2007年01月19日 14:39:59
8楼
综合楼虽说是一个综合接地体但。应该有两个系统,一个强电,一个弱电。
回复
行善真
2007年01月21日 16:05:39
9楼
应是一个接地极来算
回复
hsjin3273163
2008年04月13日 14:59:05
10楼
我个人是同意4楼、7楼的看法!
回复