你来说说,这个小不小?
chinashijitan
2012年01月09日 16:30:35
只看楼主

住宅:平层,每户面积在280平方,设计每户的配电箱供电负荷多大? 设计院的说是8KW,而且很是坚持。 大师们,谁来推翻它,要有理有据啊!

住宅:平层,每户面积在280平方,设计每户的配电箱供电负荷多大?
设计院的说是8KW,而且很是坚持。
大师们,谁来推翻它,要有理有据啊!

1563912856.jpg

免费打赏
zyz8438
2012年01月09日 22:32:16
12楼
个人观点:尊重规范,但强调具体情况具体分析!
回复
hitee_lg
2012年01月10日 10:24:24
13楼
用30w/m2来算都得8.4kW。8kW根本不大。
回复
chinashijitan
2012年01月10日 10:24:25
14楼
没有人回复:8KW对于280平方平层住宅而言,够是不够????

[ 本帖最后由 chinashijitan 于 2012-1-10 10:29 编辑 ]
回复
t800
2012年01月10日 11:04:08
15楼
280mm,8kw算空调负荷都够呛了。这个面积都是别墅级别的了。要是电梯高层豪宅的话,打个系数下来,每户8kw都更不到了。设计太固执!
回复
chinashijitan
2012年01月10日 11:25:38
16楼
谁能告诉我,用那条规范能把她办了!
回复
houzaixiang
2012年01月10日 14:50:15
17楼
现在供电局已经是按照每户8——12KW了,见过进线是10的
回复
chinashijitan
2012年01月12日 08:27:53
18楼
完了
回复
lhgolxy
2012年01月12日 09:34:33
19楼
'要用63A/3P进线总开关,16平方的线
回复
cnkaqi030
2012年01月12日 09:51:37
20楼
以规范为主才好
回复
莫下雨
2012年01月12日 14:37:38
21楼
最大好像是12kW的吧,貌似一本规范饭上说过超过的按50w/m2,(大概是,记不清了)计算
回复