如题,尤其是4000A开关时情况明显。各位大侠给解释一下啊
如题,尤其是4000A开关时情况明显。各位大侠给解释一下啊
2楼
中置柜静触头高度比断路器触头位置高造成的
回复
3楼
动静触头之间不是完全对准的,且动触头的前面部分是活动的,有些伸缩些
回复
4楼
动静触头连接问题
回复
5楼
动、静触头的中心高度要一样,然后按照理论值确定导轨的高度。而在实际使用时由于手车重力的作用,导轨要变形,尤其是大容量手车。在动、静触头分离时重量全部作用在导轨上,导轨要下沉,所以感到手车下沉了。一般3150A以上要反变形设计。
回复
6楼
请问这个反变形设计是怎么回事?
回复
7楼
梅花触头和静触头接触时阻力最大,小车会受到一个以靠身位置的小车轮为回转中心的力矩,因此梅花触头及小车的內端都会上抬,在完全越过触头死㤐后阻力瞬间变小,在自重下会落下来,即一沉。用力分析能完美解释和解决该问题
回复
8楼
怎样有效解决这个问题呢?
回复
9楼
还有就是怎样使动静触头接触良好
回复
10楼
爬升一点很正常的,触头啮合过程肯定有点动触头展开的过程,但是明显有下沉的感觉就不对了,那估计动静触头中心线不一致,有偏差
回复
11楼
这是机柜的问题,断路器触臂与触头盒配合问题.断路器极间距离有误差
回复