最近看到一小高层施工图中消防系统图导线根数为NHBV-6×1.5的,具体是那些导线?我原见到的图纸均为4×2.5的,好像是火线、零线、PE线及控制线。
最近看到一小高层施工图中消防系统图导线根数为NHBV-6×1.5的,具体是那些导线?我原见到的图纸均为4×2.5的,好像是火线、零线、PE线及控制线。
12楼
小弟不才,不是学这个专业。是否可以这样理解:
1.若未设置火灾自动报警为四根线的话,两根启泵线和两根信号线。其中启泵线和信号线均直接连至泵房。
2.若有火灾自动报警则应加上两根火警总线。火警总线联至火灾报警主机。
请高手赐教!
回复
13楼
en
回复
14楼
支持12楼的说法
回复
15楼
请问是否能告知消火栓按钮的并联和串联的区别?
回复
16楼
找到答案了:
串连和并联都可以实现远程启泵,但大家注意到压降的同时也注意设备的保养。
一般来说应该接成串连,因为串连比并联可靠些,万一日久长了导线断了或接线接触不好,会有启泵动作,并发生启泵报警,使系统比较可靠工作。但是这样对工艺要求和保养要求比较高,接入点比较多时候很容易会有误动作,如果经常误动作,那么就麻烦了。 所以,施工现场一般接成常开触点并联,并要求消防保养人员定期对其检查。
回复
17楼
消防系统采用总线制,单体第一个消火箱设地址码。这样的设计是否应该进线是7根,而消火栓之间的连接是6根。
回复
18楼
电源正极一根、启泵线一根、回答正极一根、回答反馈一根、自动报警总线两根,共六根
一般情况是这样的,但以前有老设备不是这样接的,线的数还要多
回复
19楼
云里雾里,有好心人推荐不书让小弟长长见识!谢谢
回复
20楼
支持!!!
回复