中央空调供水管沙眼或裂缝漏水,有10kg压力,带压力怎样维修?

中央空调供水管沙眼或裂缝漏水,有10kg压力,带压力怎样维修?
免费打赏
sontive
2012年01月08日 20:26:27
2楼
在沙眼或裂缝处用电焊焊一自来水水龙头,这样很方便的,就不用关机而引影响空调的运行了。(当然不关机来修复这个问题本来就是个下下之策了。)
回复
wh_971
2012年01月09日 06:04:38
3楼
这得看你的有缺陷水管在什么地方了,主管上,你的水系统得停机了,分支管路,截死分支管路的截止阀,然后放水维修
回复
xiaofu4306
2012年01月11日 09:47:51
4楼
带压风险大,建议还是停机后处理。
回复
asdfg12398
2012年01月12日 09:50:58
5楼
有见过工人在高压电下直接操作的吗? 没有解决办法,就是停机操作!
回复
szjyming
2012年02月29日 13:56:31
6楼
用抱箍来固定
回复
wusco
2012年02月29日 17:06:59
7楼



这个还真有
回复
牛广人
2012年03月07日 15:10:11
8楼
我亲自操作过的:
1.砂眼:用錾子,对准砂眼处,使力一锤!搞定。(或用一段电工用保险丝打入砂眼内)。
2.裂纹:得做一抱箍,宽度大于裂纹的长度,内垫衬胶皮,将裂纹抱住。
当然,以上方案都是临时措施,最终还得靠泄压后维修。
回复