如果利用水塘作为消防储备水,是否需要在水塘边设泵房
kj
kj Lv.7
2003年12月12日 10:26:21
只看楼主

我设计一厂区,厂区边由1500立方米容量的水塘,而消防用水只需300方。我想利用水塘作为消防储备水,这样就不必设消防水池了,请问:1。是否需要在水塘边设消防泵房。2。可否只在库房储存两台机动消防泵,然后前10分钟消防用水由水塔提供,后期的消防用水由机动消防泵从水塘抽水。

我设计一厂区,厂区边由1500立方米容量的水塘,而消防用水只需300方。我想利用水塘作为消防储备水,这样就不必设消防水池了,请问:
1。是否需要在水塘边设消防泵房。
2。可否只在库房储存两台机动消防泵,然后前10分钟消防用水由水塔提供,后期的消防用水由机动消防泵从水塘抽水。
免费打赏
vickyhm
2003年12月12日 11:37:18
2楼
库房着火呢?
回复
haishui
2003年12月12日 11:39:14
3楼
楼上说的有道理,且取水口如何保证,藻类、水草等影响。
回复
zhaosuying
2003年12月12日 12:31:18
4楼
我认为应设消防水泵房,取水口应便于取水并应设取水平台.
回复
yhj19770308
2003年12月12日 13:53:08
5楼
这个想法很好,,水塘的地质情况如何,水质如何?果水质可用,同意你的想法这样可以节省好多水,而且安全(水量大)。请负荷,证枯水位满足消防要求。可在塘内设水池接管到泵即可。
回复
yhj19770308
2003年12月12日 13:54:51
6楼
对了想问一下你是怎么积那么多分的??,给我点行不??
回复
kj
2003年12月12日 14:08:49
7楼
水塘的水质及水量,保证率都可以满足要求。
说到底,还是要在水塘边设置固定的泵房?请问规范的那条有明确规定,一定要有固定泵房呢?我查了规范,好像只对水量有规定。
回复
houxing
2003年12月12日 14:14:06
8楼
必须设固定消防泵房,且必须为自灌式。同时要对枯水期水量及水位进行较核。
回复
kj
2003年12月12日 14:48:34
9楼
我想了解的是,“必须设固定消防泵房”的依据是什么?规范的哪条?
回复
wkindyak
2003年12月12日 17:05:55
10楼
照你那样做的话,请问火灾的时候,你需要多少时间可以保证给系统供水?
等前10min水量用完了吗?
回复
fu
2003年12月13日 11:25:38
11楼
可否只在库房储存两台机动消防泵,然后前10分钟消防用水由水塔提供,后期的消防用水由机动消防泵从水塘抽水。---只要消防局同意就没问题,当然这样的系统让人感到不安全,24小时让人担心,无自动化,不智能,不科学,你要报建可能过不了!
回复