我现在在作一海上项目!作了柴油发电机的保护,440kW的柴油发电机,额定电流700多安培,由于柴油发电机要求低门限保护,开关我是这样选的:长延时760A,短路短延时2.5x760=1900,延时400ms,瞬时整定为6xln=4800。我下面有个变压器,瞬动值作到了3080,这样是不是做不到选择性了?我该怎么做呢?
我现在在作一海上项目!作了柴油发电机的保护,440kW的柴油发电机,额定电流700多安培,由于柴油发电机要求低门限保护,开关我是这样选的:长延时760A,短路短延时2.5x760=1900,延时400ms,瞬时整定为6xln=4800。我下面有个变压器,瞬动值作到了3080,这样是不是做不到选择性了?我该怎么做呢?