关于公共活动用房讨论
liangxiubing_2000
2006年08月29日 10:12:27
只看楼主

我做了一个综合楼,二类高层。审图下来说阶梯教室,活动室等根据高规7.6.3条应设自动喷水灭火设施。使我对公共活动用房的概念有些疑问,到底哪些应算公共活动用房,哪些又不算呢,依据又是什么?比如说阶梯教室,活动室(至于是干什么的活动室,我们设计的也不知道,是甲方以后看情况使用。),健身房,训练管什么的。7.6.3 二类高层公共建筑的下列部位应设自动喷水灭火系统:7.6.3.1 公共活动用房;

我做了一个综合楼,二类高层。
审图下来说阶梯教室,活动室等根据高规7.6.3条应设自动喷水灭火设施。
使我对公共活动用房的概念有些疑问,到底哪些应算公共活动用房,哪些又不算呢,
依据又是什么?比如说阶梯教室,活动室(至于是干什么的活动室,我们设计的也不知道,是甲方以后看情况使用。)
,健身房,训练管什么的。
7.6.3 二类高层公共建筑的下列部位应设自动喷水灭火系统:

7.6.3.1 公共活动用房;
7.6.3.2 走道、办公室和旅馆的客房;
7.6.3.3 自动扶梯底部;
7.6.3.4 可燃物品库房。
参照上面,会议室是不是应该按照办公室考虑呢?
希望有高人来答疑解惑,先谢过!
免费打赏
jinhui020222205
2006年08月29日 15:25:18
2楼
高层建筑分为民用建筑和公共建筑,高层综合楼属于高层民用建筑,而你所说的阶梯教室和活动室等是民用建筑中的公用部分,应该设置自喷,会议室也应归入公共部分,需设置喷淋!
回复
jinhui020222205
2006年08月29日 15:29:17
3楼
高层建筑分为高层民用建筑和公用建筑,高层写字楼属于高层民用建筑,但你所说的活动室、阶梯教室都是属于民用建筑中的公共部分,所以应该设置自喷系统。而会议室也应该归入公共部分,所以也要设喷淋系统!
回复
scpzhyyh
2006年08月29日 16:26:38
4楼



同意
回复
yjw
2006年08月29日 20:27:32
5楼
最好设置喷淋,想一想办公室都设置了,阶梯教室,活动室比办公室的危险级别更要高一些,肯定设置要好
回复
liangxiubing_2000
2006年08月30日 08:43:16
6楼
条文说明我看了,可能是我的版本不好,没有看到对公共活动用房的定义。
另:谢谢以上朋友的参与。
回复
korterry
2006年09月08日 10:00:38
7楼
同意2楼说法~
帮你顶贴,送我分吧~
回复
liangxiubing_2000
2006年09月12日 08:39:54
8楼
正使分送不出郁闷呢,楼上的给你一半吧。你走运了。
回复
rosiaaiho
2013年10月14日 10:05:53
9楼
明白了,谢谢大家