电动机差动问题
pc990504@co163
2006年08月29日 07:52:41
来自于继电保护
只看楼主

电动机差动,电动机侧(离开关柜800米左右)CT容量(30VA)比开关柜内CT(15VA)大,保护装置在开关柜上。这样有问题吗

电动机差动,电动机侧(离开关柜800米左右)CT容量(30VA)比开关柜内CT(15VA)大,保护装置在开关柜上。这样有问题吗
免费打赏
dw19790622
2006年08月29日 13:48:22
2楼
机端侧和中性点侧 CT各项参数最好是一致,否则会有差流.
回复
pc990504@co163
2006年08月29日 21:38:17
3楼
还有人有权威解释吗
回复
tianuu
2006年08月30日 20:34:29
4楼
估计启动时要误动。没听说过中性点侧用较大容量CT 的做法。我们的做法是尽量减小中性点侧CT 二次负载,比如说敷设更粗的电缆或用多根并联。也有过人为增加开关柜侧CT 二次负载的做法,如串进电阻。
回复
tian.heng
2006年08月31日 23:19:24
5楼
楼上,这好象不是增加了二次负担,而是CT容量大(可带的二次负担大)
回复
pc990504@co163
2006年09月07日 10:28:19
6楼
昨晚试转,第一次差动速断动作。A、C相差流5.72A,B相为0,最大相电流为A相1.72安。后经过更改接线,试转启动正常。分析:如果因容量问题有差流,那么B相差流为0 就不好解释。而差动动作时最大相电流只有1.72安,而AC相差流非常大,唯一解释就是电机侧CT和柜内CT二次接线与一次线A/C相刚好接反。事实证明也是这样的,更改接线后启动正常,差流为0。
回复
tian.heng
2006年09月08日 00:37:47
7楼
试转前,调试试验最好再点一下CT大极性,从CT一次侧到保护装置端子排,然后再校一下保护装置差动的判据接线方法.
回复
w2006090408
2006年09月21日 20:43:19
8楼
这样配置是合理的,因为中性点侧的CT距离保护较远,导线的阻抗就较大,如果选用相同特性的CT则会产生较大的差流。
回复