地下车库6个分区,喷连报警阀的选用问题
songyi41702
2012年01月07日 22:48:05
只看楼主

地下车库6个分区,喷连报警阀的选用,是按照一个分区一个报警阀,还是报警阀按照所控制的喷头数辆来选的呢

地下车库6个分区,喷连报警阀的选用,是按照一个分区一个报警阀,还是报警阀按照所控制的喷头数辆来选的呢
免费打赏
fk0313
2012年01月16日 15:42:15
2楼
应该按喷头数吧
回复
acc333
2012年01月17日 10:12:40
3楼
按喷头个数设置报警阀组吧,一般不超过800只;每个分区的信号阀和水流指示器还是要分开设置的。
回复
charles1016
2012年01月19日 12:02:41
4楼
同意楼上,报警阀个数设置按喷头数量,立管分区考虑控制的最高和最低喷头高差不大于50m。水流指示器按分区。