生活热水管网热损失
jing.jin.hua
2006年08月28日 17:28:56
只看楼主

请教一下:对于仅设主管循环的生活热水供水管网,在计算供水管网热损失时,是计算所有管段的热损失,还是仅计算参加循环的管段的热损失?

请教一下:对于仅设主管循环的生活热水供水管网,在计算供水管网热损失时,是计算所有管段的热损失,还是仅计算参加循环的管段的热损失?
免费打赏
hebei16zh
2006年08月28日 17:55:00
2楼
看《注册公用设备工程师执业手册——建筑给水排水工程》的200页15行
回复
jing.jin.hua
2006年08月29日 09:24:50
3楼
我没有这本书,麻烦一下能给扫描上传一下吗?或是别的规范或手册上有提到吗?
回复
hebei16zh
2006年08月29日 11:24:16
4楼
考试不带这本书要吃大亏的
回复
lyc82502000
2006年08月29日 11:40:08
5楼
请问hebei16zh,这本书多少钱啊.我上次去书店都没看到这本书?
回复
hebei16zh
2006年08月29日 12:06:51
6楼
68
建筑书店
回复
sigangnan
2006年08月29日 16:36:40
7楼
简单说说不就行吗?,我也想知道
回复
hebei16zh
2006年08月29日 20:03:52
8楼
1.计算热损失是为了计算循环流量
2.循环流量补偿管段热损失
3.不循环的管段内没有流量
4.没有循环流量就不能补偿管段热损失
5.结果是........
回复
mzy
2006年08月30日 08:55:22
9楼
《注册公用设备工程师执业手册——建筑给水排水工程》的200页15行
“Ⅱ 计算范围 系统所有管段(含旁侧管)的热损失”
本来楼上说的挺在理,也挺好理解。
看了该书200页那句话,我又糊涂了。“所有管段”?什么意思?
回复
hebei16zh
2006年08月30日 11:04:47
10楼
所有管段,所以有循环流量的管段,因为这里是讲循环流量计算。
不涉及没有循环流量的配水管、膨胀管、热水器、冷水管。
”执业手册“这本书怎么样?
回复
mzy
2006年08月30日 13:02:11
11楼
昨天刚买来,估计得几天看完。
浏览了一下先,感觉书的编写的路子跟平时的那些资料不太一样。
查个数据什么的还比较方便。
再就是觉得,有点太简明扼要了,有的地方,总觉得还得再多讲些才好。比如,灭火器,好像没有不相容的灭火器类型。(也可能是没看到)。

另外,书的纸张的质量非常好,很厚实,哈哈。
等看完了(应该是3天5天吧),再说说。