泵站出水池容积如何定?
fanhaifan_18
2012年01月06日 22:54:13
来自于机电设备
只看楼主

现在做一个泵站,设一高位水池,水质为灌溉水,一根DN800出水管,流量2.0m3/s,高位水池其实就是出水池,作用消能,衔接渠道 /管道。按照出水池计算方法,才几十方容积。请前人指点。

现在做一个泵站,设一高位水池,水质为灌溉水,一根DN800出水管,流量2.0m3/s,
高位水池其实就是出水池,作用消能,衔接渠道 /管道。
按照出水池计算方法,才几十方容积。
请前人指点。
免费打赏
yqg345
2012年01月10日 16:52:05
2楼
应根据消能、淹没要求确定。
首先假定渠道内无水时,要满足淹没要求。
回复
momomocq
2012年01月11日 17:22:23
3楼
怎么还要6个字,就一个学习还不行吗
回复
pgxwl
2012年01月12日 15:48:41
4楼
确定好各个运行工况,按最不利工况进行计算。
回复
shentao5200
2014年11月05日 15:22:33
5楼
请教高人指点,从一水库通过泵站提水至高位水池,在重力流配水至分水栓,高位水池容积如何确定
回复
partner_good
2014年11月06日 10:01:08
6楼
shentao5200 发表于 2014-11-5 15:22 请教高人指点,从一水库通过泵站提水至高位水池,在重力流配水至分水栓,高位水池容积如何确定用水量与水泵抽水量的最大差值,就是容量
回复
partner_good
2014年11月06日 10:06:39
7楼
shentao5200 发表于 2014-11-5 15:22 请教高人指点,从一水库通过泵站提水至高位水池,在重力流配水至分水栓,高位水池容积如何确定用水量与水泵抽水量的最大差值,就是容量
回复
xiaowy1118
2014年11月24日 10:16:18
8楼
好东西,谢谢楼主 分享
回复
ycxxc
2014年12月08日 09:00:49
9楼
很久没做泵站了!不清楚了
回复
janruig
2015年03月05日 20:45:55
10楼
用水量与水泵抽水量的最大差值,是这样的。
回复
追风的沙
2016年01月31日 09:06:51
11楼
好东西 感谢分享 支持论坛
回复

相关推荐

APP内打开