楼面恒载活载 有设备的恒荷载活荷载怎么算啊!
ningxiatumu
2012年01月06日 18:03:37
来自于砖混结构
只看楼主

楼面恒载活载 有设备的恒荷载活荷载 怎么算呀?

楼面恒载活载 有设备的恒荷载活荷载 怎么算呀?
免费打赏
无间道
2012年02月12日 20:26:28
2楼
楼层上的恒设备荷载,必须要根据设备专业提供的设备样本的具体技术参数来确定。活荷载则应该让设备专业及设备厂家提供具体检修时可能出现的设备及人员和工机具的荷载参数来决定。如果设备运行检修时有震动荷载,还应在再活荷载商城以一个动力系数。这样才更安全。如果是常规的小型设备不用在设备下增加梁,如果设备荷载很大的话,应该在设备下不增加相应的梁,让设备荷载落在梁上。
回复
lhblucky_123
2012年03月10日 12:02:14
3楼
建议找找专业手册
回复
沉默剑客
2012年03月17日 10:56:02
4楼

受教了,谢谢
回复
sgsy2005_007
2012年04月06日 15:09:40
5楼
谢谢楼主无私奉献啦。
回复
shuoleme
2012年06月14日 13:57:57
6楼
关键看设备是长期还是一般考虑加载,如配电室内的主变我认为可按恒载考虑,因为配电室使用一定需要变压器,其他空调什么的按活载考虑。
回复
西出函谷
2013年08月22日 10:09:28
7楼
shuoleme 发表于 2012-6-14 13:57 关键看设备是长期还是一般考虑加载,如配电室内的主变我认为可按恒载考虑,因为配电室使用一定需要变压器, …请问6楼是做变电土建设计的么
回复
steelstspkpm
2017年01月08日 19:20:37
8楼
谢谢各位学习了
回复
302dexiaomu
2017年01月19日 10:30:40
9楼
将集中荷载转换成等效均布活荷载,具体见《荷载规范》附录C(89页)。
回复
陈9526
2017年03月14日 10:44:21
10楼
多谢各位,受教了
回复
sky007008
2017年03月16日 08:00:51
11楼

谢谢楼主分享
回复

相关推荐