无地下室的建筑,卫生间可以不需要降板,直接穿到板下出去 有地下室的建筑,地下卫生间为什么需要降板,排水管需要在大底板上走出去呢
无地下室的建筑,卫生间可以不需要降板,直接穿到板下出去
有地下室的建筑,地下卫生间为什么需要降板,排水管需要在大底板上走出去呢
2楼
我也想知道,mark
回复
3楼
1.根据卫生洁具的选型,确定了排水形式.比如蹲便器,不降板不要起台;用坐便器不可以不降板;
2.交房标准的不同,有的要求高一些,如万科,他要求卫生间作同层排水.
3.有无地下室,排水底管都是在地坪以下的,这和室外排水管网及管道的覆土厚度有要求;
回复
4楼
回复
5楼
回复
6楼
因为地下室由于各种原因不能进排水管,比如有人防要求,有设备用房等等
回复
7楼
首先很佩服楼上几位。我却没看明白第二句是什么意思? “有地下室的建筑,地下卫生间为什么需要降板,排水管需要在大底板上走出去呢”——这句没看懂?请教是啥意思?
回复
8楼
我也没看懂是啥意思?是不是说卫生间是否设沉坑的问题?这与使用空间、功能要求、洁具形式及排水出户标高等因素有关。
回复
9楼
没看明白什么意思,不过地下室地 防水要求很高,一般有设备房之类的。
回复
10楼
是这样
没有地下室的建筑 首层卫生间可以不降板 是因为结构不做底板
排水管直接扎进土里再出户
一般这种建筑都是框架结构
但是也有特例
例如天津地区 由于地下水位较高 所以无论有无地下室 结构都会做楼主所谓的大底板
这种情况下 结构就需要做降板或者在有管道的地方做局部折板
主要是为了考虑施工及以后检修的方便
同理
如果是有地下室,结构都会在底部做大底板,地下室的卫生间处做降板,给检修及施工管道预留空间,另一种方案是卫生间局部太高,看建筑或者结构的意见了。
PS 楼主没有把卫生间的位置说清楚 造成了楼上几位朋友的误会
回复
11楼
楼上的兄弟解释的很清楚了。补充一点:地下室如果有卫生间,靠重力流排放估计污水管的标高太低了,无法实现重力排放的,通常要设污水井用潜污泵提升排放才行。