ups控制柜接线工艺,看看有啥问题
ztfwtt
ztfwtt Lv.2
2012年01月06日 11:03:22
来自于工地图片
只看楼主

ups控制柜接线,有问题多多分享,共同进步

ups控制柜接线,有问题多多分享,共同进步

P1040493.JPG


P1040304.JPG


ups78401D.JPG


ups78401F.JPG

免费打赏
badddx
2012年01月09日 21:22:23
12楼
一般般
回复
wboy8759
2012年01月09日 21:27:28
13楼
呵呵,又来了个打领带、穿草鞋的东东。
回复
xing_zai
2012年01月09日 21:38:18
14楼
工艺不咋地,不过谢谢楼主共享!
回复
kw408
2012年01月09日 22:53:54
15楼
第一张图空气开关是不是可以换一下,左边第一个可以用一个总的空气开关,其余的可以用小型断路器。而且原图空气开关放置的也太密了一些,两个空气开关之间没有间隙,而两边空间那么的大啊。上边第一个和第二个空气开关的进好像是0.75的,出线应该是6至10平方的吧。电线的颜色也不对吧,应该是黄、绿、红和蓝吧,要么是蓝、黄、绿、红吧,这个要看空气开关的零线在左边和右边的。电线的颜色可以按我发的图片去做,但是我的图是从柜子后面做的,你要做的话,应该是颜色反过来的。
回复
kw408
2012年01月09日 23:00:00
16楼
楼主,你下次要拍照片的话,能不能换好一点的相机或手机啊,拍出的照片太花了,看不清楚啊。
回复
xz4010
2012年01月10日 08:28:13
17楼
有线槽里,只能看布局了……
回复
jqhhk2008
2012年01月10日 09:35:46
18楼
去掉线槽那是古代的做法吧
回复
maofeng123456
2012年01月10日 09:41:17
19楼
感觉还不错
回复
ztfwtt
2012年01月10日 10:24:26
20楼
感谢您的评论,对于线色的问题我忘说了,这是国外的一个项目,国外的要求是用红黄蓝代替国内的黄绿红。关于断路器的问题,是不是根据电流来决定吧!本人新手,望指导
回复
zwdhz
2012年01月10日 10:24:48
21楼
我看第一张图的左边2个断路器的进线线径和出线线径号线相差蛮大的呢。望解释。
回复