多层建筑设置防火卷帘,一定要水幕保护吗?
lee16556
lee16556 Lv.2
2003年11月27日 01:43:23
只看楼主

《高规》条文解释中说:若采用特级防火卷帘(以背面温升作为判定条件大于三小时),可不设水幕。《建规》中却无此说法。是否认为:多层建筑若设置防火卷帘作为防火分隔,一定要水幕保护呢?请教各位!

《高规》条文解释中说:若采用特级防火卷帘(以背面温升作为判定条件大于三小时),可不设水幕。
《建规》中却无此说法。
是否认为:多层建筑若设置防火卷帘作为防火分隔,一定要水幕保护呢?
请教各位!
免费打赏
lee16556
2003年11月27日 01:49:44
2楼
哪位同行如果有水幕保护防火眷恋的图纸,麻烦上传供大家学习,借鉴。
不胜感谢!!!
回复
xjr0663
2003年11月27日 08:52:25
3楼
水幕保护防火眷恋?是什么啊?我不清楚啊?那位能指点一下吗?
回复
czbi
2003年11月27日 09:05:08
4楼
我做过一大型超市的消防,其中庭部分我是用耐火三小时卷帘代替水幕作防火分隔,卷帘不用再用水幕冷却,而用加密喷头。
回复
gdbmw
2003年11月27日 10:34:39
5楼
只要防火卷帘的耐火时间达到了建筑物耐火等级的要求,防火卷帘就不用做水幕保护。高层低层都一样。
不要死套规范的字眼,而应该理解规范条文的本意。
回复
lee16556
2003年11月27日 16:20:53
6楼
请教CZBI:
加密喷头加密到什么程度,有没有量化的指标?
后来你的图纸在审查和消防建审时有没有遇到什么麻烦?
可否把你的图纸发给我看看,谢谢!!!
回复
water910421
2003年11月27日 19:45:27
7楼
现在喷淋规范规定喷头间距不得小于2.4米,如果过密,部分喷头会因为温度达不到开启温度而不能及时打开,导致喷水强度降低,对初期火灾控制不利。
回复
lgmpjh
2003年11月28日 11:47:43
8楼
建议采用特级防火卷帘(最好是无机的)
回复
lee16556
2003年11月28日 22:52:27
9楼
谢谢大家!
谢谢WATER910421!!!
若有图纸,烦劳发给我一份。
不胜感谢!
lee16556@sina.com
回复
kobejun
2003年11月28日 23:33:25
10楼
请教WATER910421:喷淋规范哪里有文字规定喷头间距不得小于2.4米呢?只是不宜,两者是有本质区别的!
另外,喷头过密会造成"温度达不到开启温度而不能及时打开"吗?我想结果是对的,但理由有商榷!
回复
mzy
2003年11月29日 10:40:55
11楼
以前见过建设单位把有水幕保护的卷帘改为符合材料的,水幕就取消了.
回复