求教:烟感大面积故障
ryuuku2011
ryuuku2011 Lv.2
2012年01月05日 17:19:17
只看楼主

最近在调试消防,本来楼层里的烟感就是几个故障,也在我的意料范围之内,后来因为程序需要修改,就把厂家的人请来改程序,改完程序后的第二天,我发现不对劲了,出线了大面积的故障,现场有75个烟感,有故障的就有40多个,到现场一看,发现工人在装烟感时已经把烟感外面的塑料纸给拿掉了,有好几个烟感已经被喷上黑漆了,加上现场灰尘太大,我认为烟感坏了,就拿了10个新的编好号换上,可是发现故障还在,如果是线的问题,开始就应该会有的呀?同一条线路上的手报就没问题啊!而且有几个故障还在不停的跳跃,就是一会有,一会没有,

最近在调试消防,本来楼层里的烟感就是几个故障,也在我的意料范围之内,后来因为程序需要修改,就把厂家的人请来改程序,改完程序后的第二天,我发现不对劲了,出线了大面积的故障,现场有75个烟感,有故障的就有40多个,到现场一看,发现工人在装烟感时已经把烟感外面的塑料纸给拿掉了,有好几个烟感已经被喷上黑漆了,加上现场灰尘太大,我认为烟感坏了,就拿了10个新的编好号换上,可是发现故障还在,如果是线的问题,开始就应该会有的呀?同一条线路上的手报就没问题啊!而且有几个故障还在不停的跳跃,就是一会有,一会没有, 求救这是怎么一回事? 对了,用的松江的产品,编号时我预留的点数比较多,厂家的人说是这样可能出现问题,现在我把所有预留的点全部释放出来了,还有问题

[ 本帖最后由 ryuuku2011 于 2012-1-5 17:31 编辑 ]
免费打赏
ccc.99
2012年01月05日 20:45:01
2楼
发现工人在装烟感时已经把烟感外面的塑料纸给拿掉了,有好几个烟感已经被喷上黑漆了,加上现场灰尘太大 应在装修完成后安装探头或者不摘下探头的塑料防尘罩 复位 再看一下 再不就是 设置有问题 不知道你的是什么设备
回复
智库
2012年01月06日 08:29:47
3楼
感烟器的地址设置了啦?明白了吧?

[ 本帖最后由 xuchaohua9953 于 2012-1-6 08:32 编辑 ]
回复
loujinpu
2012年01月06日 09:38:46
4楼
感烟器的可能性大,线不常出问题
回复
cnkaqi030
2012年01月06日 09:58:13
5楼
有好几个烟感已经被喷上黑漆了
回复
ryuuku2011
2012年01月07日 12:36:16
6楼
厂家的人看了下,是回路板有问题,换了块回路板,现在好了
回复
z425286480
2012年01月07日 16:11:08
7楼
烟感是不是一个回路的?
回路板有没有问题?
回复
智库
2012年01月07日 17:07:15
8楼


不对吧?改改软件能把板子改坏了?
有这么厉害的“黑客”?
回复
ryuuku2011
2012年01月08日 17:19:02
9楼
这些板子貌似不是新的板子,都是以前的旧板子拿出来装上去的,7层楼用了4块板子,都被换过了
回复

相关推荐

APP内打开