该建筑坐落在辽宁省沈阳市东陵区南塔街,是2002年建成的节能住宅(商住两用),上下两层,建筑面积为230㎡,08年使用了超低温空气源热泵供暖,一楼办公室面积80㎡,车库30㎡,二楼住宅,120㎡。砖混结构、中空玻璃塑钢门窗,外墙450㎜厚空心砖,内墙4厘米苯板保温。整个小区采用电采暖的形式。小区的冬季的入住率不足50%。这个用户以往冬季电采暖的费用是:二楼4200元左右,室温13-16℃,冬季的采暖费用相当于35元/㎡;一楼4500元左右,白天室温13-15℃,晚上室温7-9℃,采暖费相当于41元/㎡。
该建筑坐落在辽宁省沈阳市东陵区南塔街,是2002年建成的节能住宅(商住两用),上下两层,建筑面积为230㎡,08年使用了
超低温空气源热泵供暖,一楼办公室面积80㎡,车库30㎡,二楼住宅,120㎡。因一楼实际供暖的面积只有80平方米,另外的30平方米是车库不需要供暖。因此选用LSQ04RD 1台,考虑到一楼是办公室,主要的供暖时间是在白天,不加辅助电加热也能满足建筑物的最大的热能需求,因此一楼在设计中没有设计安装辅助电加热。
5.冬季运行费用的计算依据
冬季运行费用的计算依据是《民用建筑节能设计标准》JGJ26-95。
建筑物采暖期每天的平均耗能是21.2*24=508.8kwh/㎡.
一个采暖期的耗能是508.8*152=77.3kwh/㎡.
机组在采暖期平均温度-5.7℃情况下的能效比为1:2.5(出水温度45℃)(见西莱克机组供暖工况曲线图)。
所以,机组的耗能是77.3/2.5=30.9 kwh/㎡.
沈阳的民用电价是0.5元/kwh。
因此,冬季采暖期间的运行费用是30.9*0.5=15.45元/㎡(建筑面积)。
二楼120平方米冬季的采暖费用是15.45*120=1854元,一楼80平方米冬季的采暖费用是80*15.45=1236元。一二楼总计的采暖费用是3090元。
了解更多图片:
http://www.usidc5.com
2楼
这个费用算的不对哦
假定:
1、“这个用户以往冬季电采暖的费用是:二楼4200元左右,室温13-16℃,冬季的采暖费用相当于35元/㎡;一楼4500元左右,白天室温13-15℃,晚上室温7-9℃,采暖费相当于41元/㎡。”
2、“机组在采暖期平均温度-5.7℃情况下的能效比为1:2.5(出水温度45℃)(见西莱克机组供暖工况曲线图)。”
是真实的数据,那么在同等的室温条件下,一楼的运行费用应该为:4500/2.5元
二楼的运行费用为:4200/2.5元
ok,再来考虑2.5的取值,假定样本数据是准确的,那么加上水泵的功耗,这个数肯定是小于2.5的
回复
3楼
VRV需要水泵吗?制冷剂管道的流程貌似小于150m
回复
4楼
问题一:设定水温达不到或温度上升缓慢
分析一:西莱克空气源热泵热水器(低温空气源热泵出水温度在52度)出水温度一般设定在50℃~60℃之间,偶尔高于60℃在65℃以下也属于允许范围,只是工况下运行可能会影响机组使用寿命。水温的上升必需从外界得到热量。储水箱时的水温上不去会有两方面的可能,一方面是热量流失大或等于热量的流入,当两者相等时,水温不变。热量流失也包括三种可能,其一是保温层不够质量与自然界温差太大,热散失严重,特别是水箱人孔密封不严保温不好或隐蔽保温部分没有做好,外围接管保温与箱体保温不连续都会增加热量的损失;另一种是空气源热泵热水器配合小的缘故,很多是用户本身造成的,工程压价太厉害,经销商为了拿下工程,只能采用其他的方式,如小马拉大车,小机器配大水箱,正常合理配法就是,在南方1P的空气源热泵只能配0.8吨水;在北方1P的空气源热泵(必须是超低温空气源热泵)只能配0.5吨;解决以上办法:就是合理配备空气源热泵热水器
问题二:空气源热泵冬天结霜,制热效果差
空气源热泵冬天结霜是难免的,结霜严重的地区表现在广东、广西、湖南、贵阳、重庆,为什么越靠北的地方结霜越少?南方是湿冷,北方是干冷,主要结霜的临界点在-2度到2度之间,温度越往下越没霜,
西莱克超低温空气源热泵在北方已经得到了很大的证明。制热效果差主要是设备有20%的热能用来除霜了。解决以上问题就是选除霜技术好的厂家和合理配置设备,化霜技术好的厂家就数西莱克热泵公司了,化霜技术的优势:独特的过冷抑霜,智能动态热气除霜,多触点,多方位判别的PID化霜,独特的过冷抑霜,可使蒸发器减少结霜的可能。智能动态热气,多触点多方位判别的PID化霜可使机组除霜时间达到最短,比常规机组缩短3-4分钟,除霜效率提高50%机组冬季运行效率提高7%。当今市场上出现了小匹数充大匹数或是偷工减料的严重现象,几乎已成了行业的惯例。这种现象已经严重制约热泵 产品的推广和发展。部分地区已造成用户对热泵产品的不信任或怀疑。真正拥有热泵核心技术的也只有那么几家。市场上很大部分品牌都是由太阳能厂家或是太阳能工程公司自己敲敲打打组装,没有经过严格的测试,模拟商业运行,高低温极限运行。拿用户做试验的极不负责任的现象。这些企业没有自己的核心技术也没有核心竞争力。更有部分厂家为了恶意降低价格而采用减小蒸发器面积,减小换热器面积和安装小匹数压缩机做法更有甚者过了几个月或是半年为了躲避机组众多的质量问题及经销商的问题更改公司名称品牌名称。
了解更多请网站:
http://www.usidc5.com
回复
5楼
不错,超低温空气源热泵前景很大!
回复
6楼
不错值得关注的产品,
回复
7楼
回复