地下储藏室通风问题
bai_hao
bai_hao Lv.2
2012年01月05日 16:44:23
来自于通风排烟
只看楼主

大家好,我现在正在做个高层,地下有两层得储藏室,有没有必要做通风啊?每间的面积差不多20平不到!谢谢

大家好,我现在正在做个高层,地下有两层得储藏室,有没有必要做通风啊?每间的面积差不多20平不到!谢谢
免费打赏
snail_yin
2012年01月07日 16:05:49
2楼
所谓的储藏室,除非储藏室的储藏物品非常明确,否则排烟还是应该考虑设置。
回复
yxt523
2012年01月12日 13:47:32
3楼
一般的我们超过两层的都是做排风兼排烟
回复
yufeimen0000
2012年01月14日 10:41:38
4楼
排风时肯定有的,不过是自然还是机械的,排烟尽量设,安全也不费事。
回复
yufeimen0000
2012年01月14日 10:44:47
5楼
希望多看看规范。
回复
bdxy13000
2012年01月14日 14:09:17
6楼
我们刚做了一个项目也是这样的。
通风是一定的,但是没有机械送排风。
你有兴趣我拍张现场实体照片给你。
回复
lzyhust
2012年01月14日 15:54:11
7楼
封闭空间要做通风的,如果储藏物品不是沙子,也要考虑排烟
回复
mamaigou28
2012年01月15日 12:21:04
8楼
地下室做机械排风按3-5次换气,如果房间面积超过100㎡或者超过50㎡并经常有人逗留的做排烟,有内走廊的超过20m做排烟。具体看规范有详细规定。排风补风按照送风量的80%取,排烟补风按照排烟量的50%取。排风排烟可共用一套系统,即排风兼排烟系统。排风排烟分两个支路时应安装电动防火阀区分。
回复
ybz5888
2012年01月16日 14:31:27
9楼
所谓的储藏室,除非储藏室的储藏物品非常明确,否则排烟还是应该考虑设置。
回复
piouswzy
2012年01月16日 15:22:25
10楼
住宅楼底下部分那么多储藏室,靠门缝自然通风不知是否足够?
回复
lnq5752
2012年01月17日 10:15:56
11楼
水暖市政技术交流,欢迎有志之士加入88939291
回复