小区换热站(暖气片),一级供水温度70°、二级供水43°;一级回水60多度、二级回水30多度。符合标准吗,是什么原因造成的!!!急急急

小区换热站(暖气片),一级供水温度70°、二级供水43°;一级回水60多度、二级回水30多度。符合标准吗,是什么原因造成的!!!急急急
免费打赏
snail_yin
2012年01月31日 09:55:26
12楼

一次侧回水温度太高了,板换选型明显不合理,换热面积偏小,换热不充分。
回复
zhanggongyan
2012年02月01日 15:49:29
13楼
二次网小区住户要是暖气片的话温度最少也得提到60度左右,地暖的话也得45度以上,一次的网的温差才十个,看看板换二次的进出口压差,超过一点二就得考虑清洗了,换热效率低
回复
the2012
2012年02月07日 16:05:56
14楼
你这换热器选小了。
回复
dyl8103
2012年02月08日 10:40:20
15楼
这个无所谓标准吧,一次侧供回水温差越大,那么说明换热效果很好,也更节能,减少了水泵功率!我觉得以您这个系统来说可以稍微增加其换热温差,可以设置一次侧回水温度限制,并控制二次侧供水温度!这样保证很好的供热效果,也更节能。