小区换热站(暖气片),一级供水温度70°、二级供水43°;一级回水60多度、二级回水30多度。符合标准吗,是什么原因造成的!!!急急急
小区换热站(暖气片),一级供水温度70°、二级供水43°;一级回水60多度、二级回水30多度。符合标准吗,是什么原因造成的!!!急急急
2楼
为何还要搞2级?
回复
3楼
一级管网是从热源厂到换热站,二级管网是从换热站到用户
回复
4楼
散热片,70度供水不需要换热器。二级供水温度43度对散热器来说低,房间温度上不来。
回复
5楼
这个看看是不是热力站调整的问题,热力站运行参数是可以调整的,一次侧电调阀通过开度可以控制二次侧温度
有的时候不要太在意参数,只要家中热了,他用凉水给你供都可以
回复
6楼
一般一、二次网的供回水温度是随着室外温度进行调节的,设计温度与运行温度肯定有差别,设计温度一般考虑较不利情况,只要供热效果要达到标准即可
回复
7楼
散热片不用换热站,你能具体说一下吗?我不太懂,请大师指导一下。
回复
8楼
查看换热站情况!
回复
9楼
二次侧的供水温度是43℃?太低了吧。一般暖气片系统的设计供回水温度是85/60
回复
10楼
我说一句,像楼上说的,有时候参数可以参考,但有时候参数也不是硬性的指标,四十多度,如果二次网系统做的好的话,也有能满足的的.按你这个说的,你的板换换热效果应该不是很好,如果正常情况下,二供的温度要闭一回的温度高那么点。
回复
11楼
你用的是什么换热器?一次侧温差怎么才10度?
另外,三楼说:“散热片,70度供水不需要换热器。二级供水温度43度对散热器来说低,房间温度上不来。” 根据现在设计的住宅,如果按设计供水温度(70度)供热的话,那不得家家开窗户啊。
回复