请问各位,毛坯房水电交接验收的室内打压试压,大家都是按照规范验收的么?PPR管能做到打压0.9Mpa,一个小时后掉压0.03Mpa么?现场试验,由于空气无法排尽的因素,无法达到。同时,这么打压,时间很慢。请问现场是如何打压的?长时间通水试验是否可行,如果漏水,隐蔽了的管道是否能看出漏水处?
请问各位,毛坯房水电交接验收的室内打压试压,大家都是按照规范验收的么?
PPR管能做到打压0.9Mpa,一个小时后掉压0.03Mpa么?现场试验,由于空气
无法排尽的因素,无法达到。同时,这么打压,时间很慢。
请问现场是如何打压的?
长时间通水试验是否可行,如果漏水,隐蔽了的管道是否能看出漏水处?
2楼
我通常打压保持15分钟,有漏水的地方都会出现。再者,其实毛坯房打压没多大用处,开发商装的是明装,业主一般都改为暗装,整套房子管路基本上都换完。换完再打压,最好连开发商给的阀门都换了,很多阀门质量不好,打压时阀门漏水,无法保证压力。现在用的PPR管,如果是好管,热熔技术还行的话基本上不会出问题的。
回复
3楼
不低于0.9MPa,1小时压降不超过0.06MPa
回复
4楼
我们一般打0.8M,观察半小时
回复
5楼
水压下降0.3能看出来吗?我们这儿塑料管打压时间不低于一个小时,平时工作做细了,会有少麻烦的!
回复
6楼
学习了,

回复
7楼
回复
8楼
学习了哈

回复
9楼
回复