梯级电站中电站联合运行与单独运行发电量的关系!
nidr_zys
nidr_zys Lv.8
2012年01月05日 08:44:53
只看楼主

目前做某河流的水能规划,共四级。 方案1为两级开发,第一级为年调节、第二级为多年。单独运行时,龙头电站不变,第二级发电量减少280Wkw.h,保证出力降低,加权平均水头降低约1m,水量利用系数降低。这个方案单独运行时,与预想结果基本一致,即第二级电站单独运行时没有上库调匀径流,汛期弃水增加,水量利用系数减小,发电量降低。 方案2为3级开发,一、二级电站均为年调节,3级为径流式。单独运行时,2级电站电量增加、额定水头增加、保证出力降低、小时数增加,水量利用系数降低。3级径流式电量等指标均降低。

方案3为四级,情况与方案2相同。

按照预想,方案2第二级电站在单独运行时,发电量应降低,因为同方案一类似,无龙头电站调节,径流是天然的,不均匀,汛期会增加弃水,电量会减少。但实际情况是水量利用系数的确减少,可是减少的幅度很小基本在0.02%左右。后来详细看了一下计算过程,发现,在单独运行时,蓄水期水位很快达到正常高,与联合运行对比可看出,单独运行水库水位在正常高的时间比联合运行时维持在正常高时间要长,有的年份甚至多出2个月。因此,导致下游梯级多在高水位运行,因此电量增加较大。另单独运行时供水期出力降低(均采用等出力计算)电量相对有所减少,但是高水位(正常高)电量增加很大,故整个长系列计算中,单独运行电量较联合运行时下游电站电量增加,保证出力降低。

另外,假如龙头电站调节库容很大,调节性能好。可将多年汛期来水均匀调节至枯水期,那样的话,下游电站单独运行时将不可避免的大大增加弃水量,发电量将会降低很多。以上是就梯级电站发电量的一些想法,希望和大家讨论。


[ 本帖最后由 nidr_zys 于 2012-1-5 09:09 编辑 ]
免费打赏
nidr_zys
2012年01月05日 09:42:02
2楼
没人看啊,呵呵,那位提点意见呗。
回复
wht00
2012年01月05日 14:20:12
3楼
根据河段的长度,和各个区间的来水确定,个人认为第一级为年调节或者多年调节,其他均为径流式开发,会节省投资,而发电量不会减少多少。
回复
tzy068
2012年01月05日 16:32:47
4楼
我也认为龙头电站调节性能好的话,可以把径流调匀,有利于下面梯级发电的。再检查一下调节计算的过程是否合理。
回复
nidr_zys
2012年01月13日 09:35:00
5楼
调节计算的过程是没有问题的,最关键的是龙头电站为了控制淹没投资,牺牲了正常高,这样调节库容下降,无法有效对下游径流调节的更均匀,才产生了这样的情况。
回复
nidr_zys
2012年01月16日 08:23:42
6楼
龙头由于淹没限制,无法做到更大的调节库容,下游径流式的话,电量多为汛期电量,在电力电量平衡来看,多为系统不需要的,枯水期电量不增加。
回复
超龄不惑驹
2012年01月28日 23:11:36
7楼
呵呵,你把消落深度大的水库当径流式(在正常蓄水位、不调节)算算,其电量不一定低于水库调节下的电量!
为什么?
这是由于水库调节--以增加水量--但水位消落深度大--发电平均水头降低--年发电量减少--调节增加的水量有时抵偿不了由于发电水头降低造成的电量减少!
哪水库的作用呢?
——调峰、错峰!电价当然是应该有丰谷价差的。
回复
nidr_zys
2012年01月30日 08:41:05
8楼
楼上说的很对,这种情况增加的都是汛期电量,而汛期不缺电,在电力电量平衡中是无效电量。
回复