消火栓系统如何竖向分区
szminxiangdong
2012年01月04日 16:20:12
只看楼主

请高手帮忙解答一下,谢谢!最好有图纸发一个,感激万分!

请高手帮忙解答一下,谢谢!最好有图纸发一个,感激万分!
免费打赏
阿德
2012年01月04日 16:40:19
2楼
7.4.6.5 消火栓栓口的静水压力不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.50MPa时,应采取减压措施。
超过1.0MPA,设上下两个环网(区),下部减压
回复
szminxiangdong
2012年01月06日 15:10:19
3楼
请问是不是要设置减压阀啊