如何设置环形通气管
某日某月
某日某月 Lv.12
2012年01月04日 12:51:27
只看楼主

大家帮忙看看图中的环形通气管该如何设置

大家帮忙看看图中的环形通气管该如何设置

搜狗截图_2012-01-04_12-45-39.png

c8ff615eaa361a2f3144.rar
510 KB
立即下载
免费打赏
xiao888hong
2012年01月05日 13:01:02
2楼
您好,这三个卫生间就一层 吗?规范是最低要求,建筑给水排水规范上已做说明,连接六个及六个以上的大便器的污水横管应设置环形通气管,总排出管的管径我觉得有点小,以上是我的建议,你可参考下
回复
注考必过
2012年01月05日 14:00:12
3楼
这个不懂,没做过这么复杂的,学习中
回复
jesslee887
2012年01月05日 14:29:23
4楼
这个关系一个是接卫生器具的个数,一个是横管的长度,要控制这两个因素的,不能单纯的在最末端设置环形通气管,举个例子:接6个和接100个卫生器具是不一样的,接10米的管道和接100米的管道也是不应的!!
回复
cqjty
2012年01月05日 15:45:25
5楼
回复
huminyi3980234
2012年01月05日 16:14:24
6楼
看规范,下列排水管段要设环形通气管1、连接4个及4个以上的卫生器具且长度大于12M的排水横支管
2、连接6个及6个以上大便器的污水横支管
3、不超过上述规定,但建筑物性质重要,使用要求较高时或设置器具通气管时
回复
iash123
2012年01月06日 11:07:13
7楼
按规范执行,当然你高的要求设置也是可以的,多多益善
回复
toosong
2012年01月06日 15:11:10
8楼
这个我也没做过,不过我想楼主的问题是如何设计 不是应不应该设计,是管道如何连接比较复杂,等待高手解答。
回复
ywzqxjl
2012年01月07日 17:08:32
9楼
学习了,待高手解答!
回复
wgq10_2005
2012年01月08日 09:45:42
10楼
规范:1、连接4个及4个以上的卫生器具且长度大于12M的排水横支管
2、连接6个及6个以上大便器的污水横支管
3、不超过上述规定,但建筑物性质重要,使用要求较高时或设置器具通气管时
回复