GCK柜子刚刚加工好的,欢迎指出不足
wqsabb
wqsabb Lv.8
2012年01月03日 19:28:42
只看楼主

刚刚加工了几台GCK,欢迎品鉴,德力西的断路器,感觉还可以哦。带3锁2钥匙的

刚刚加工了几台GCK,欢迎品鉴,德力西的断路器,感觉还可以哦。带3锁2钥匙的

111224A007.jpg


111224A010.jpg


111224A012.jpg


111224A011.jpg


111224A000.jpg


111224A001.jpg


111224A013.jpg


111224A014.jpg


111228A000.jpg


111228A001.jpg


111228A002.jpg


111228A006.jpg


111228A008.jpg


111228A015.jpg

免费打赏
huangts850628
2012年01月04日 10:25:29
2楼
工艺很不错,值得学习!
回复
mqli2004
2012年01月04日 10:31:56
3楼
电流表测的是哪相电流,是不是从左到右,L1,L2,L3相。
回复
zyz8438
2012年01月04日 10:45:40
4楼
没发全吧,只看到2个断路器柜!

工艺还不错!
回复
lcj3562
2012年01月04日 10:56:20
5楼
不错,是施工现场刚安装完吧
回复
之清
2012年01月04日 11:13:24
6楼
看看工艺还可以,谢谢分享
回复
dt-zhr
2012年01月04日 13:19:52
7楼
不错~~~~~~~~~~~~
回复
huizhouzaojia
2012年01月04日 14:23:45
8楼
学习中,配电房配电柜还不是很懂!!!
回复
zhagnqing
2012年01月04日 15:23:57
9楼
抽屉的推荐机构好象跟GCS的机构一样的哦。楼主用的什么型号的机构,哪个厂家的啊?
回复
leopard3
2012年01月04日 16:33:23
10楼
还可以 产品做的还可以
回复
lingxuct
2012年01月04日 17:30:56
11楼
我一直建议,看好东西要找出它的缺点!

第1张图片中的第4个柜是什么柜,为什么只有一个隔离开关?如果是无功补偿,为什么不装断路器(短路保护)?

第7、8二张图片中为什么有二付母线夹?

第6张图片中,二次端子没有(在柜后)设端子排?二次电缆不可能直接接到抽屉插接头的端子上吧?

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-1-4 17:39 编辑 ]