小弟最近遇一西安的项目:丁戊类厂房按规范设置了消火栓系统:仅一路市政进水,故考虑室内外栓系统合用,设室内外合用泵及设消防取水口问题:1、设计院不管消防用电负荷几级,就说我们只要一路市政高压进线,满足不了消防泵双电源要求要么设柴油发电机、要么设柴油泵,ok 没问题但是人家要设2台电动泵+2台柴油泵(说这才是一用一备)江苏这边通常:1台电动泵+1台柴油泵,互为备用真是安全啊!~2、由于是钢结构坡屋面厂房,考虑不设屋顶6吨消防水箱
按规范设置了消火栓系统:仅一路市政进水,故考虑室内外栓系统合用,设室内外合用泵及设消防取水口
问题:
1、设计院不管消防用电负荷几级,就说我们只要一路市政高压进线,满足不了消防泵双电源要求
要么设柴油发电机、要么设柴油泵,ok 没问题
但是人家要设2台电动泵+2台柴油泵(说这才是一用一备)
江苏这边通常:1台电动泵+1台柴油泵,互为备用
真是安全啊!~
2、由于是钢结构坡屋面厂房,考虑不设屋顶6吨消防水箱
设计院给做个一套连成的顶压设备:2台稳压泵、一只气压罐(调节容积6吨)、再一套空压机和储气罐若干
江苏这边通常:2台稳压泵+一只气压罐(调节容积6吨)
一套空压机和储气罐若干就需要26万左右!~
真是会花业主的钱啊!~