小弟最近遇一西安的项目:丁戊类厂房按规范设置了消火栓系统:仅一路市政进水,故考虑室内外栓系统合用,设室内外合用泵及设消防取水口问题:1、设计院不管消防用电负荷几级,就说我们只要一路市政高压进线,满足不了消防泵双电源要求要么设柴油发电机、要么设柴油泵,ok 没问题但是人家要设2台电动泵+2台柴油泵(说这才是一用一备)江苏这边通常:1台电动泵+1台柴油泵,互为备用真是安全啊!~2、由于是钢结构坡屋面厂房,考虑不设屋顶6吨消防水箱

小弟最近遇一西安的项目:丁戊类厂房
按规范设置了消火栓系统:仅一路市政进水,故考虑室内外栓系统合用,设室内外合用泵及设消防取水口
问题:
1、设计院不管消防用电负荷几级,就说我们只要一路市政高压进线,满足不了消防泵双电源要求
要么设柴油发电机、要么设柴油泵,ok 没问题
但是人家要设2台电动泵+2台柴油泵(说这才是一用一备)
江苏这边通常:1台电动泵+1台柴油泵,互为备用
真是安全啊!~

2、由于是钢结构坡屋面厂房,考虑不设屋顶6吨消防水箱
设计院给做个一套连成的顶压设备:2台稳压泵、一只气压罐(调节容积6吨)、再一套空压机和储气罐若干
江苏这边通常:2台稳压泵+一只气压罐(调节容积6吨)
一套空压机和储气罐若干就需要26万左右!~
真是会花业主的钱啊!~
c62cbc10996193e8c5e0.pdf
2.4 MB
立即下载
免费打赏
ssy441
2012年01月03日 16:57:15
2楼
是不是在和设备厂家勾结干哦!
回复
zl19830211feng
2012年01月04日 10:55:35
3楼
这个各地消防部分审查要求不一致吧
回复
寒冬
2012年01月04日 11:28:16
4楼
第一条与各地都一样,消防都要求有两路供电的,这是为了保证消防泵在任何情况下都能用!
回复
huxiaoming84
2012年01月04日 16:57:15
5楼
第一个问题,个人平时做法是2台电动泵(1用1备)+1台柴油泵,但是1台电动泵+1台柴油泵(互为备用)也是可以的,这样节省了一台电动消防泵。
第二个问题:如果只采用2个稳压泵和1个普通气压罐,气压罐调节容积为6立的话,根据消防压力经计算气压罐的总容积不会低于20立,这种情况下采用顶压式气压罐只需要6个立方,这就是选用顶压式气压罐的原因,相比来说后者投资低很多。
回复
godsun
2012年01月05日 14:32:58
6楼
室内外可以合用的?
回复
huxiaoming84
2012年01月05日 16:05:20
7楼
楼上的意思没明白
回复
aceanny
2012年01月05日 18:32:40
8楼
是不是北京上海的比江苏的要求高
回复
aceanny
2012年01月05日 18:51:05
9楼
那位大侠知道变频供水稳压罐容积怎么计算?
回复
pangjiang27
2012年01月09日 13:47:26
10楼
1、那楼主设置2电+一柴,主备泵如何故障切换呢? 如:1电泵故障---故障启哪台泵?(如启动另一电动泵的话,是不是此泵再故障,才启动柴油泵呢?)

2、用气压给水装置代替屋顶水箱楼上做过么? 稳压泵和气压罐如何选的