锅炉供热总计量表安装在一次回水总管上,不明其原因?其次各个分区供热计量表,也同样安装在各分支回水管上。为什么不安装在供水管上?安装在供水与回水上的能量计量方法有区别吗?求解,感谢!
锅炉供热总计量表安装在一次回水总管上,不明其原因?其次各个分区供热计量表,也同样安装在各分支回水管上。为什么不安装在供水管上?安装在供水与回水上的能量计量方法有区别吗?求解,感谢!
2楼
是不是供水上也有测点啊,应该是计算温差流量,在算热量。
回复
3楼
我们一般都设计在回水管上,回水温度较低,可以延长热量表的使用寿命
回复
4楼
一般流量计选择安装在回水管,供回水管上各安装一支温度传感器
回复
5楼
流量计都安装在回水管路上,供水管路只安装一个温度传感器。首先供回水管上的流量是一样的,而回水管的动压力要低于供水管,流量计的测量对系统阻力也会减小,而且有利于精度测量。
回复
6楼
如果供回水管的管径一样,而流量又相同,就不存在“而回水管的动压力要低于供水管,流量计的测量对系统阻力也会减小”的问题。但工作压力会低于供水管,
同意回水管温度低可以延长流量计寿命的看法。
回复