我想问一个关于干粉灭火器简单却困惑的问题
jesslee887
jesslee887 Lv.8
2012年01月01日 08:55:41
只看楼主

大家好,我想问一个关于干粉灭火器简单却困惑的问题:有些性质的建筑干粉灭火器配置的危险等级查不到,例如:地下汽车车库或一般汽车库,一类建筑商住楼、综合楼、住宅楼,二类建筑商住楼、综合楼、住宅楼,我查规范没查到,请高手指点!!!

大家好,我想问一个关于干粉灭火器简单却困惑的问题:有些性质的建筑干粉灭火器配置的危险等级查不到,例如:地下汽车车库或一般汽车库,一类建筑商住楼、综合楼、住宅楼,二类建筑商住楼、综合楼、住宅楼,我查规范没查到,请高手指点!!!
jesslee887
2012年01月01日 08:56:02
2楼
自己顶起来
回复
老谭
2012年01月03日 16:08:24
3楼
灭火器设置是分场所,不同功能场所不一样,并不是以整栋建筑来
回复
老谭
2012年01月03日 16:10:07
4楼
例如,商住楼:商场是中危A,住宅是轻危A,车库是中危B(有些地方中危A也能通过).......
回复
ssy441
2012年01月03日 16:35:21
5楼
同意楼上,具体可查《建筑灭火器配置设计规范》
回复
jesslee887
2012年01月03日 16:48:04
6楼
你的意思是只按照功能分吗?例如:住宅高层和多层他的危险等级分类都是一样的吗?但是没有查到汽车库的,《建筑灭火器配置设计规范》附录表里没有啊!!!
回复
难得有空
2012年01月03日 19:51:42
7楼
汽车库由于含有汽油等可按液体火灾加固体火灾二种情况来考虑,即按B类和A类火灾来考虑
回复
liuguoqing2010
2012年01月04日 09:41:41
8楼
同意地板的观点
回复
lygirlmch
2012年01月04日 09:49:34
9楼
汽车库我都是按中危险级,火灾种类按B类设计,楼主所列的民用建筑的灭火器配置规范上都有,反正针对现在消防涉及罚款的情况,我一般是采取从严政策,靠严不贴松
回复
lizuyun3376062
2012年01月04日 09:55:00
10楼
同意楼上,具体可查《建筑灭火器配置设计规范》
回复
zl19830211feng
2012年01月04日 10:31:28
11楼
汽车库的按A类B类的都有,各个地方的把握尺度不一样
回复

相关推荐

APP内打开