怎么对付审查意见--求救
tangjianlin989
2003年11月19日 11:37:12
只看楼主

最近南昌方面来审查意见,有2点问题想向各位请教:1 新规范说消防管道直接从室外管道上连接是必须有防回流污染的措施,那么我们选用防回流污染止回阀,其型号在哪里可以选,规范上说目前国内已经有几家厂家在生产,可我们什么时候才可以到样本呀,而规范是强制性条文呀.2 水池溢流管应采用间接排水,可我采用了水封井难道还不行吗?如果不行,那么什么叫间接排水,一般该怎样改?

最近南昌方面来审查意见,有2点问题想向各位请教:
1 新规范说消防管道直接从室外管道上连接是必须有防回流污染的措施,那么我们选用防回流污染止回阀,其型号在哪里可以选,规范上说目前国内已经有几家厂家在生产,可我们什么时候才可以到样本呀,而规范是强制性条文呀.
2 水池溢流管应采用间接排水,可我采用了水封井难道还不行吗?如果不行,那么什么叫间接排水,一般该怎样改?
免费打赏
fengyun2003
2003年11月19日 13:41:54
2楼
倒流防止器,丝扣型号:YQDFQ2TX-10T、16T,佛山市南海永兴阀门制造有限公司
www.yq.com.cn
水池是泵房连带的吧?水封井都用上了还不行么?
回复
lee_jua
2003年11月19日 14:20:07
3楼
间接排水就是排水出水管口与地面或集水池等要求一定的距离(高度),一般是不于于出水管管径的2.5倍。
回复
plovex
2003年11月19日 16:17:35
4楼
详见《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)4.3.13的条文说明.
回复

相关推荐

APP内打开