求2台电机交替使用的原理图
yis359574718
2011年12月31日 15:42:15
来自于继电保护
只看楼主

求2台电机交替使用的原理图,谢了

求2台电机交替使用的原理图,谢了
免费打赏
lingxuct
2012年01月03日 16:03:28
2楼
交替使用的“交替”有什么条件,用什么方法控制“交替”的?
回复
zyz8438
2012年01月04日 10:18:33
3楼
1.JPG 2.JPG 3.JPG国家标准图集,供你参考!

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2012-1-11 10:37 编辑 ]
回复
lzw651170130
2012年01月04日 23:17:40
4楼
能介绍下你发的图怎么实现自动转换的过程吗
回复
lzw651170130
2012年01月05日 10:05:33
5楼
能介绍下电老鼠发的图怎么实现自动转换的过程吗
回复
lzw651170130
2012年01月05日 10:14:57
6楼
谁能介绍下电老鼠发的图怎么实现自动转换的过程啊
回复
lzw651170130
2012年01月06日 11:26:19
7楼
电老鼠求解释你这个图怎么实现自动转换啊~~~~
回复
zyz8438
2012年01月11日 10:10:38
8楼


晕,这个解释起来,可不是一点点费事啊!
回复
zyz8438
2012年01月11日 10:57:35
9楼
注意两个时间继电器。KF1为通电延时,KF2为断电延时。

首先,转换开关SAC投“自动”位置。无水位过低停泵信号,KA1不带电。轮换中间继电器KA3不带电。

第一次启动:当远控信号KA5或水位自控信号KA2接点闭合时,因为KA1常闭接点闭合、KA3常闭接点闭合,所以CPS1接触器吸合,KF1时间继电器得电。1#泵开始运行。

此时,KF1得电,经一定延时后,KA3线圈得电,并通过自身接点得以保持,为轮换做好准备。(KF2的常闭接点只要2#泵不运行就不会打开)

1#泵停泵。无论是手动停泵,还是远方停泵或水位过低停泵,都不会影响轮换继电器KA3线圈一直保持通电。

当再次有远方起泵信号(KA5)或水位自控起泵信号(KA2)时,水位过低停泵信号KA1的常闭接点处于闭合状态。由于KA3的常开接点是闭合的,KA3常闭接点打开,所以启动的泵是2#泵,不再是1#泵,这就起到了轮换启动的作用。

按此分析,当再下一次启动时,起来的是1#泵,而不是2#泵。这就起到了交替轮换控制!
回复
cnkaqi030
2012年01月12日 10:15:40
10楼
谢谢分享哦
回复
lzw651170130
2012年01月14日 14:06:46
11楼
嘿嘿。谢谢拉。回复的有点晚了。老鼠哥就是好。哈哈
回复

相关推荐