乒乓球馆是应该用球形喷口还是旋流风口
qq657312341
2011年12月30日 14:25:57
来自于中央空调
只看楼主

我做一个体育场馆,有一个乒乓球馆和一个羽毛球馆,层高均为24m,网架下为19.65m,长宽均为40m。这个球馆不是专门为比赛使用的,没有看台什么的,就是供小区居民娱乐使用的,偶尔进行打个比赛,现在我不知道是用球形喷口还是旋流风口,如果用球形喷口的话,是侧喷还是下喷,现在甲方想用球形喷口下喷,我觉得没有侧喷好 ,但还讲不很清楚球形喷口下喷的缺点,请各位大侠指教

我做一个体育场馆,有一个乒乓球馆和一个羽毛球馆,层高均为24m,网架下为19.65m,长宽均为40m。这个球馆不是专门为比赛使用的,没有看台什么的,就是供小区居民娱乐使用的,偶尔进行打个比赛,现在我不知道是用球形喷口还是旋流风口,如果用球形喷口的话,是侧喷还是下喷,现在甲方想用球形喷口下喷,我觉得没有侧喷好 ,但还讲不很清楚球形喷口下喷的缺点,请各位大侠指教
免费打赏
wh_971
2011年12月31日 22:25:25
12楼
凭经验侧喷比较好,但最好做一下CFD的仿真,确认是否满足要求。
回复
robin108
2012年01月01日 12:43:16
13楼
可采用孔板上送风多用于乒乓球和羽毛球馆,可保证送风干扰速度不会太大,只是造价高些。
回复
consueloguo
2012年01月01日 15:23:34
14楼
打个酱油,都不知道说什么好!
回复
肖捷
2012年01月02日 11:14:07
15楼
过来学习一下,没做过这样的,继续期待
回复
youddyou
2012年01月02日 12:25:48
16楼
侧吹的高度有要求么
回复
finderboy
2012年01月02日 18:51:28
17楼
你也没说你是南方,还是北方的,要根据当地的气候和暖湿度来考虑,不是你觉得那个好就可以的。可以先坐下实地的模拟试试看!
回复
zhang_tf
2012年01月02日 19:47:41
18楼
球形喷口侧喷
回复
zhang_tf
2012年01月02日 19:48:24
19楼
最好不超过6m
回复
swissgirl163
2012年01月03日 09:56:25
20楼
没接触过,进来学习一下
回复
king78593639
2012年01月03日 10:35:28
21楼
可以用置换式风口
回复

相关推荐

APP内打开