请教!地面钢筋做接地体问题(一层)
jiahuike
jiahuike Lv.3
2011年12月30日 10:53:15
来自于防雷减灾
只看楼主

请教!用一层地面钢筋做接地体可以不?还是用镀锌扁铁?急求!

请教!用一层地面钢筋做接地体可以不?还是用镀锌扁铁?急求!
免费打赏
lovecansheng
2011年12月30日 12:02:13
2楼
问结构采用什么基础形式,能否满足闭环连接及截面积的要求
回复
_citylady1
2012年01月04日 21:20:35
3楼
当基础采用硅酸盐水泥和周围土壤的含水量不低于4%及基础的外表面无防腐层或有沥青质防腐层时,宜利用基础内的钢筋作为接地装置。当基础的外表面有其他类的防腐层且无桩基可利用时,宜在基础防腐层下面的混凝土垫层内敷设人工环形基础接地体。
利用基础内钢筋网作为接地体时,在周围地面以下距地面不应小0.5m.《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010
4.3.5有相关规定。