请教小区管网综合现场遇到的问题。
liangyuer07
2011年12月29日 11:18:13
只看楼主

请教!小区管网综合,在现场遇见问题,消防自喷管因为考虑到管子不能受压太大,而且检修不便,所以排在了靠近建筑侧,现在电力布管管线多,分几层布管,埋深达1。8m,我想请问一下,进户的电力管道可否埋在水管下方。我查了一下管线综合规范,电力管道是宜埋设在水管上方的,不知道是不是强条?埋设在水管下方到底行不行那?谢谢!

allenwallker
2012年01月04日 16:32:25
12楼
“宜”允许稍有选择,在条件允许时可首先这样做,言下之意就是条件不允许时可选择其他方式
回复
yangzichao_22
2012年01月04日 19:24:21
13楼
最好不要这样做
回复
真的没有
2012年01月04日 19:54:06
14楼
可以埋的,但一定要做好防护工作。
回复
rubin-cart
2012年05月05日 22:06:52
15楼
一般距离建筑物最近的管线是电力。个人认为目前建筑物布置的都很紧凑,完全按照规范做事不现实的。只要能施工,后期能够维修就行。消防管在电力之上是可行的,因为电力不需要维修,消防管需要维修。
回复
tbqyc
2012年05月09日 17:49:54
16楼
宜”允许稍有选择,在条件允许时可首先这样做,言下之意就是条件不允许时可选择其他方式
回复
xypcd
2012年05月09日 18:13:41
17楼
施工是没问题啦,不过后期维护的同志会很头大的!呵呵~
回复

相关推荐

APP内打开