关于流量计
czcabmkt
czcabmkt Lv.8
2011年12月29日 11:13:52
只看楼主

我公司一条DN600供水管线,通过水池液位变化,发现每天用130多方水,但是用户水表每天只有10水,中间有很多差额,巡视管线没有发现漏点。怀疑支线阀门不能关死,在支线用流量计检测也没有发现流量。请问这是什么原因?请大家帮忙分析一下,谢谢

我公司一条DN600供水管线,通过水池液位变化,发现每天用130多方水,但是用户水表每天只有10水,中间有很多差额,巡视管线没有发现漏点。怀疑支线阀门不能关死,在支线用流量计检测也没有发现流量。请问这是什么原因?请大家帮忙分析一下,谢谢
免费打赏

相关推荐

APP内打开