急!有关絮凝池选型及计算问题!
33174485
33174485 Lv.4
2003年11月15日 08:48:16
只看楼主

一个500m3/d的水厂,象这么小的处理量,用什么混凝池好呢?栅条,网格还是机械,折板?选栅条计算每格平面面积才十几平方米,这么小的平面怎么施工?!小弟第一次接触絮凝池,望大师赐教。

一个500m3/d的水厂,象这么小的处理量,用什么混凝池好呢?栅条,网格还是机械,折板?选栅条计算每格平面面积才十几平方米,这么小的平面怎么施工?!
小弟第一次接触絮凝池,望大师赐教。
免费打赏
brightlee
2003年11月15日 13:27:50
2楼
有种很小的的删条应该可以 的!11
回复
zy2153404
2003年11月16日 12:55:02
3楼
用DN200管式静态混合器混合,折板反应18分钟。具体看水质小试情况。我厂专业设计制造安装调试给水排水处理的企业。生产河水一体化高效净水器、过滤器、管式静态混合器、乙丙共聚蜂窝斜管、气浮设备、离子交换器等设备。具体详见我厂网址:www.syhuajie.com 网络实名:华杰水处理、高效净水器、机械过滤器
上虞市华杰环保设备厂
Tel:05752570987 2570886
回复