柱配筋。。。。
zachary10
zachary10 Lv.3
2011年12月28日 15:42:00
只看楼主

pkpm算好是这样的 但是不知道该怎么计算配筋 能把详细的计算方法告诉我么?谢谢

QQ截图未命名.png pkpm算好是这样的 但是不知道该怎么计算配筋 能把详细的计算方法告诉我么?谢谢

QQ截图未命名.png

免费打赏
liwind1107
2011年12月28日 17:26:36
2楼
角筋4个20 纵筋每边放一个16(一共4个20和4个16,每边两个20一个16)
箍筋8@100/200
回复
liwind1107
2011年12月28日 17:29:32
3楼
具体看这个后,自己查钢筋表
回复
zachary10
2011年12月29日 09:47:00
4楼
4跟20只有1.3 箍筋的话只有1.5 这样够么?
回复
liwind1107
2011年12月30日 15:05:18
5楼
4个20是13,不是1.3。
柱子这个尺寸可以用3肢箍了(2010混凝土规123页),已经是1.5了,满足节点加密区1.5的要求。如果要严格满足1.8的要求,那就要用到8@75/150

[ 本帖最后由 liwind1107 于 2011-12-30 15:17 编辑 ]
回复
ak558558
2011年12月31日 14:28:42
6楼
楼主哪里的,最好问一下同事,各地方地方规范不一样
回复
mythoughts
2011年12月31日 15:21:03
7楼
pkpm可以出施工图啊 为什么不用?