江湖救急啊。。。关于模型计算的问题
gq112233
gq112233 Lv.7
2011年12月28日 10:55:20
只看楼主

6度区,11层,部分框支剪力墙结构,转换层在2层位置。在建模计算时遇到如下情况位移计算时,指定了强制楼板刚性假定,一切计算和参数均正常,然后进行配筋计算,取消了强制楼板刚性假定,在软件计算到第五步(计算杆件内力中的VSS.LDLT回代求解)时,出现:“应用程序发生异常 unknown software exception(0xc000008c) 位置为0x00597cf7”检查了好几遍参数设置和模型都没问题(试了其他的工程也没有出现这种情况)

6度区,11层,部分框支剪力墙结构,转换层在2层位置。在建模计算时遇到如下情况
位移计算时,指定了强制楼板刚性假定,一切计算和参数均正常,然后进行配筋计算,取消了强制楼板刚性假定,在软件计算到第五步(计算杆件内力中的VSS.LDLT回代求解)时,出现:
应用程序发生异常 unknown software exception(0xc000008c) 位置为0x00597cf7
检查了好几遍参数设置和模型都没问题(试了其他的工程也没有出现这种情况)
请大伙帮帮忙,这是什么原因,怎么解决呢,急死了,从昨天到今天一直纠结着这个问题。。。


[ 本帖最后由 gq112233 于 2011-12-28 10:59 编辑 ]
免费打赏
gq112233
2011年12月28日 11:17:14
2楼
帖子沉的好快啊。。。我用力顶起来。。。
回复
gq112233
2011年12月28日 12:19:56
3楼
情况补充:
1、另外建了一个简单、规则的框支剪力墙结构,一切计算均没问题——排除系统和软件BUG了。
2、此模型把“部分框支剪力墙结构”改为“”“框剪结构”或者“剪力墙结构”,却能通过计算。如此,问题范围缩小了,应该就是结构体系上引起的。。。
3、此模型与普通转换层结构唯一的区别是:转换梁采用二级转换,比如四个柱子中间有剪力墙,墙下设框支梁,框支梁搭在柱的框架梁上,就像“田”字。。。请教大伙这样行吗?

问题还没有解决啊。。。继续焦急中。。。
回复
liushubinljx
2011年12月28日 15:20:58
4楼
从没做过框支剪力墙的飘过,也许你没在PKPM的构件定义里指定框支梁和框支柱吧?
回复
xqs2006xy
2011年12月28日 15:48:25
5楼
不懂,来学习的。
回复
jszxwsw
2011年12月28日 15:54:31
6楼
框支梁必须由框架柱支撑
回复
jszxwsw
2011年12月28日 15:59:17
7楼
即使计算能通审图也不会允许
回复
西方不败
2011年12月30日 10:53:09
8楼
LZ 不大厚道,既然模型出现问题,让大家救济,你就应该把模型发上来,让大家瞅瞅啊!!!
回复

相关推荐