求教排烟管风速
forgetliving
2011年12月27日 14:21:10
来自于通风排烟
只看楼主

金属风道不大于20㎡/s,干管内风速6-14㎡/s 支管2-8㎡/s 但是关于这个干管指的是从建筑风道出来的风道 ,然后再用一个矩形三通后面的风道就是支管吗还是也是干管?下图

金属风道不大于20㎡/s,干管内风速6-14㎡/s 支管2-8㎡/s 但是关于这个干管指的是从建筑风道出来的风道 ,然后再用一个矩形三通后面的风道就是支管吗还是也是干管?下图

fg.jpg

免费打赏
huweihua2011
2011年12月27日 15:47:58
3楼
干管啊,其实不用太在意,下次不能确定的时候你就取两者风速交合的那个风速不就行了
回复
hchwl
2011年12月28日 21:16:32
4楼
金属风管20, 不一定是竖井
回复
ljd_xy
2011年12月29日 15:52:37
5楼
排烟风管不用考虑噪声,
风速小于极限即可!
往往在设计中多将排烟风管风速往高设,有利于降低层高,减小管井!
但通风管道在设计中多将风管风速往低设,降低噪音,减少风管阻力!
回复
ybs056
2012年01月03日 21:36:08
6楼
规范数据作为依据,通风管道在设计中多将风管风速设计低一些,以降低噪音,并减少风管阻力。
回复
zhurencai2005
2012年01月03日 22:06:03
7楼
这个问题不用想太多,大多数做法承担两个防烟分区的风管就是主管,单独接到一个防烟分区的风管可以当作支管处理,因为风量只有风机风量或者承担两个防烟分区风量的一半,适当减小支管风速也就是适当放大支管管径,避免支管风速过大