做好的悬臂梁 下面加个罗马柱加固 可以吗 要怎么做[ 本帖最后由 wugazn 于 2011-12-30 10:51 编辑 ]
做好的悬臂梁 下面加个罗马柱加固 可以吗 要怎么做
[
本帖最后由 wugazn 于 2011-12-30 10:51 编辑 ]

22楼
如原有挑梁没有安全隐患,最好不要用柱来加固,柱顶加固后原挑梁梁底钢筋可能是构造钢筋,反而造成底筋不足形成破坏.
回复
23楼
地下室的可能性比较大。遇到过一些~ 都是在悬挑下面添加柱子后。梁反倒还开裂了
回复
24楼
最好按构造柱做法
回复
25楼
悬臂梁 你改为柱子外面受力,那么原来的悬臂梁的受力状态就变了,不再是上部受力,这样加固是很危险的 弯矩完全变了,如果要加固 建议加固悬臂梁而不是在外面加柱子,加柱子是外行的做法
回复
26楼
一旦地震,悬挑都会掉下来
回复
27楼
个人认为这个设计不是出自结构师的手笔。从正面看觉得少了两个构造柱。平面上局部收进部分,也就是挑檐下方,墙体开洞过大,且上下两层的开洞不对齐,墙体上下不连续。挑檐下一楼的墙体开洞过大,不知道剩下的那段墙能不能撑住。而且这么大的门窗洞口,竟然一个洞口过梁也没有,不知道是为什么。
回复
28楼
房子都是抄别人房子建的 门窗没有过梁都是扎砖(就像拱桥的原理) 哎呀 反正村里都是这样建的 所以现在有没有加固的方案 农村的建筑游击队实在太烂了
回复
29楼
装饰柱可以 不要和梁接起来
回复
30楼
非常同意此说法
回复
31楼
配筋应该够了,如果没有裂缝,就没必要加固了
回复