立管标高无法修改
bloodtempt
bloodtempt Lv.3
2011年12月27日 10:44:44
只看楼主

天正给排水8.5 立管复制标高就变成负的了 使用【修改管线】命令无效 求解答

天正给排水8.5 立管复制标高就变成负的了 使用【修改管线】命令无效 求解答
bloodtempt
2011年12月27日 14:06:12
2楼
还有想请教一下 如何带序号生成系统图
回复
bloodtempt
2011年12月27日 15:11:09
3楼
希望能将锁定建筑图层命令添加快捷键.....
回复
请勿飞扬
2011年12月27日 17:05:27
4楼



1: 立管复制不会变标高的, 但是,复制的时候要注意别捕捉到有标高的对象上。
2:【修改管线】可以改标高的。或者, 你试试双击修改。
回复

相关推荐

APP内打开