配电所馈出回路断路器过负荷会跳闸吗?帮忙分析一下,谢谢了!
配电所馈出回路断路器过负荷会跳闸吗?帮忙分析一下,谢谢了!
2楼
什么叫“过负荷”?
好象只有“速断保护”和“过流保护”,真没有“过负荷”这种说法,在继电保护计算中,有“过负荷容量”一项,但没有单独的这种保护。
回复
3楼
保护的配置请参阅相关规程,变压器、高压机、高压电容可装设过负荷保护,10KV线路设有过流保护。
回复
4楼
支持!过流是一种故障状态,过负荷只是一种非正常状态。二者的程度不同。
对于高压断路器,本身是不带过负荷保护的。但对于低压断路器,一般有长延时和短延时。其中长延时保护可以说部分涵盖了过负荷保护功能。也就是说,对于低压断路器,过负荷时,断路器是可以跳闸的。
回复
5楼
那就请找一找《配电设计手册》中,哪一个保护是“过负荷”保护?在第几页,能告诉我吗?
回复
6楼
路过,学习了
回复
7楼
电气设备的过负荷保护还是有的!
看看《GB/T 50062-2008电力装置的继电保护和自动装置设计规范》中的内容:
1、发电机的过负荷保护
2、变压器的过负荷保护
3、线路过负荷保护
4、电动机过负荷保护
回复
8楼
《工业与民用配电设计手册》第三版的内容:
1、变压器
2、电容器
3、电动机
回复
9楼
回复
10楼
我前面已经说过,计算项中有过负荷(容量),具体保护是没有过负荷的!
我不要那些没用的项,要的是计算公式!!!!
回复
11楼
过负荷不是断路器自带的保护吗??
断路器不是有个额定电流吗?如果超过是不是就会断开呢?
要不这个额定电流有什么用呢??
回复