冬季风冷螺杆热泵机组对风盘的制热能力是否有影响?
kingwc
kingwc Lv.3
2011年12月26日 22:23:07
来自于中央空调
只看楼主

我的风盘是按夏季进水7度回水12度工况选的,但是风冷螺杆热泵机组冬季只制取45度热水,40度回水,和风盘样本的冬季进水温度60度差很多,那我按夏季选的风盘还能保证在冬季能达到供暖效果吗?(软件算出冬季热负荷是夏季冷负荷的80%左右)

我的风盘是按夏季进水7度回水12度工况选的,但是风冷螺杆热泵机组冬季只制取45度热水,40度回水,和风盘样本的冬季进水温度60度差很多,那我按夏季选的风盘还能保证在冬季能达到供暖效果吗?(软件算出冬季热负荷是夏季冷负荷的80%左右)
免费打赏
suntendy8611
2011年12月27日 19:44:27
2楼
样本上写45 40,是为了说明,在此设计温度下的制热量。并不是说这台机组“只制取45度热水,40度回水”。你要关注的是制热量修正后是否满足你的负荷要求。
回复
mayanzhuo
2011年12月27日 19:47:50
3楼
样本上的供水温度不是死的吧,只要换热量足够就行,可以按照实际供回水温差和流量校核一下是否满足热负荷,应该不麻烦吧。
回复
zhouhuaijun1979
2011年12月27日 21:18:41
4楼
只要符合选的不小,没问题
回复
luoyunxin84
2011年12月28日 13:58:46
5楼
热泵出水温度可调,
回复
xiayuairen
2011年12月28日 15:49:49
6楼
算下负荷能满足就行了
回复
copywold
2011年12月30日 10:25:09
7楼
如果是楼上大家所说,不能达到风盘的工况,制热量也会大大折扣
回复
xusmda
2011年12月30日 10:52:58
8楼
地暖的工作压力可到0.8MPa,12层分区可以,不需要设减压阀
回复
ybs056
2012年01月01日 11:57:04
9楼
只要按冬季的制热负荷选用风冷机组,是完全能满足的。
回复
adingkgb
2012年01月01日 13:02:27
10楼
如果FCU的额定供水温度是60度,而实际的供水温度在45度,那么该FCU的供热量必然小于额定值

并非所有风冷热泵机组在冬季都能稳定的制取60度的热水,有些机组的额定出水温度就是50度
回复
yanyu612
2012年10月19日 10:54:22
11楼
保证效果前提有二点,1 主机选型没有问题,2是末端选型没有问题,对于样本表的温度对其制热效果影响不大
回复