小弟第一次做中央空调,请各位高手指点迷津16层的办公楼,机房设在屋顶,现在有很多种空调系统,请问用哪种空调系统简单,噪音小又经济??
小弟第一次做中央空调,请各位高手指点迷津
16层的办公楼,机房设在屋顶,现在有很多种空调系统,请问用哪种空调系统简单,噪音小又经济??
2楼
请各位前辈赐教
回复
3楼
一般采用风机盘管+新风系统,个别大空间的区域做全空气系统。
回复
4楼
同意楼上的,如果功能分区比较复杂,那就分开做,比如下面几层大空间,就用全空气,上面小空间办公就用风盘+新风;如果大空间很少,全用风盘+新风也未尝不可
回复
5楼
看看面积的大小,面积不大可以考虑采用多联机组。
回复
6楼
谢谢大家,请问用什么冷热源比较好呢?
回复
7楼
办公楼有制冷和供热要求,空调冷负荷为3395kW,热负荷为1314kW,机房面积250m2,位置在屋顶,请问各位前辈可用什么冷热源?
回复
8楼
可以考虑多联机系统.
回复
9楼
从冷热负荷看,该项目应该在南方,采用风冷热泵比较合适;多联机和螺杆式风冷热泵都可(多联机也是风冷热泵)!
办公楼从节能和管理考虑建议用多联机加全热交换系统,外机可每层错开设,也可隔几层集中设;
无节能考虑,采用螺杆式风冷热泵,风机盘管加新风,大空间采用变风量空调箱;
回复
10楼
再者,外机放屋顶是不需要机房的!
回复
11楼
认同,,主要看使用功能而定系统的.
回复