某办公楼变风量(VAV)空调系统的设计
jrzhp
jrzhp Lv.6
2006年08月28日 16:19:25
只看楼主

论文简介: 本文介绍了某办公楼变风量(VAV)空调系统的设计,该系统采用总风量控制的方法,不同于静压控制的方法。通过实践证明了该系统具有设计简单,调试及运行管理方便,系统运行稳定,工程造价低的优点。 附件名:2005881123479460649/某办公楼变风量.htm 文件大小:23K (升级VIP 如何赚取土木币)

论文简介:

本文介绍了某办公楼变风量(VAV)空调系统的设计,该系统采用总风量控制的方法,不同于静压控制的方法。通过实践证明了该系统具有设计简单,调试及运行管理方便,系统运行稳定,工程造价低的优点。



附件名:2005881123479460649/某办公楼变风量.htm

文件大小:23K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
zoeya
2006年11月10日 14:12:31
2楼
真是写的很详细,值得一看啊!
回复
loushimeinv
2006年11月26日 12:14:24
3楼
说实话也不知用不用得上
都怪自己上课时不好好听不会做课设
别说图不会画设计也不会呀
不知会不会过
先借来用一下
谢了
加油
回复
sujiurong
2006年11月27日 10:13:15
4楼
不知变风量空调系统是什么,变风量空调系统简介?
回复
xt0769
2006年11月27日 11:24:10
5楼
个人认为办公楼做变风量系统,有点浪费。
回复
hrbzhj
2006年11月27日 16:30:01
6楼
某办公楼变风量空调系统的设计内容较全面、充实,图文并茂,值得参考。
回复
alanyoung
2006年12月01日 10:24:30
7楼
觉得中小型办公楼做这种系统很不合适,噪声大风量不宜调控,还是VRV或者风机盘管系统要灵活的多
回复
wuxin9786
2007年01月31日 11:05:04
8楼
谢谢了
先下载了学习一下
以备后用
回复
xiangjunsaliy
2007年02月01日 15:27:18
9楼
我们平常做的小型办公室都没有考虑这么多的.这里说的比较详细.
回复
tjclq
2007年02月15日 17:02:03
10楼
变风量系统在美国多用于办公楼,一般采用静压控制法,控制风机的变频装置,维持主风道的压力;末端,内部区用vav box, 外部区用fpb box(楼主所说的带动力风机箱)附加再热盘管,一般内部区不供暖,相同类型及大小的房间可用一个末端,不设回风管道,吊顶回风。通常主风道布置成环ductloop,
回复
airda
2007年02月16日 16:31:25
11楼
不错的方案!
但是在中国的现阶段还难以全面推广!
回复