【请教】找问题,本人感觉问题不少,无从下手
csy280
csy280 Lv.7
2011年12月26日 15:27:33
只看楼主

请大家踊跃发言,本人感觉问题不少,无从下手。

请大家踊跃发言,本人感觉问题不少,无从下手。

20111225540.jpg

免费打赏
一叶偏舟
2011年12月27日 14:51:19
12楼
问题还挺多
回复
nathanlen
2011年12月27日 15:44:19
13楼
只要是工地乱乱的,就肯定出不了好质量。
回复
kiddy001
2011年12月27日 16:17:32
14楼
什么规模的工程 有点瞎胡闹了
好好看看脚手架规范
回复
mx3230809
2011年12月27日 17:31:50
15楼
观摩,学习。
回复
cq734219105
2011年12月27日 17:57:47
16楼
为什么没有扫地杆啊
回复
cq734219105
2011年12月27日 17:59:24
17楼
电渣压力焊接的焊渣要敲掉 要进行随机取样 一组代表500
回复
linziao
2011年12月27日 20:01:45
18楼
1、没根扫地杆
2、底托和顶托可调螺栓的伸出长度超了规范,可调螺栓的伸出长度不应超过其总长度的一半,当可调螺栓的伸出长度大于30厘米时,应在伸出的螺栓的伸出上设置一道水平拉杆。
3、门架没设纵横水平拉杆。
回复
chenquan2003ch
2011年12月27日 20:07:33
19楼
方案是怎么写的啊,脚手架搭设材料就是不符合要求,还有就是电渣压力焊也是不能符合规范要求哦
回复
f1053748659
2011年12月27日 20:14:43
20楼
脚手架搭设有问题。。。什么问题
剪力墙转角出钢筋木有绑扎好!
柱子的电渣压力焊没有吹。。。
应该吹后监理在检查饱满度。。。。
墙上面应该放置圆形的垫片。。。(当然也有在至模版时候放置水利垫块。。。横向放置。。。。)
回复
weiyudou12345
2011年12月27日 20:21:07
21楼
1、未设置横向拉杆
2、钢筋接头位置焊渣未清理
3、模板未刷隔离剂
4、未设置剪力墙垫块
回复

相关推荐

APP内打开